为什么2Kva的UPS不能负载2KW呢?大家别笑我啊...

[复制链接]
jinfa8888c 发布于: 2010-5-18 18:02 10728 次浏览 76 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
实际是按什么计算的啊,有没有公式呢
回复

使用道具 举报

已有76人评论

新浪微博达人勋

千家认证

寂寞小猪 发表于 2010-5-19 22:45:00
2KVA是视在功率,按0.8的系数算才是有功功率
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

yanhr 发表于 2010-5-20 09:54:00
因为每台UPS都有一个有效因子,因为在负载上只能按照UPS功率×有效因子=实际功率数
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

jieweihai 发表于 2010-5-30 13:19:00
学习了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

plmxn 发表于 2010-6-5 18:36:00

有的地方说是0。6,有的是0.8,具体设备不同吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

yuanjikai 发表于 2010-6-6 15:05:00
最好不要超过0.7就好了!!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

senxin 发表于 2010-6-7 14:11:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

snowlinda 发表于 2010-6-8 16:31:00
UPS标称功率×有效因子=实际功率数,实际使用的最优方式为使用70%~80%
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

makel83 发表于 2010-7-6 22:35:00
你这么大的功率最少也要3KW的机器啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

zhaoboyan 发表于 2010-7-8 08:51:00
原来是有系数啊。。。学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

BBZH 发表于 2010-7-8 15:43:00
楼上的已经正解了,有个系数的问题,一般UPS负载建议不超过70%为宜
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

duzhijiecsharp 发表于 2010-7-8 16:41:00
最形象的例子,一个杯子400ml容量,放满了你端起来走走试试,能保证不流出来吗???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

cdyangdx 发表于 2010-7-16 16:53:00
12楼的例子比喻得很形象,很容易理解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

guair 发表于 2010-7-18 08:43:00
顶2楼的。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

siriusl 发表于 2010-7-20 16:08:00

UPS本机功率因数是0.8,还要再加上一个冗余量20%-30%。

2KVA/0.8*1.2=3KVA

所以设计时最少也得按3KVA来计算

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

zcdz001 发表于 2010-7-20 16:46:00
学习了 谢谢大家
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

0000xueqiang 发表于 2010-8-31 17:05:00
VA是国际单位,W是中国单位,VA X 0.8=W
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

sdq22788 发表于 2010-9-1 09:14:00
呵呵。。这个KVA跟KW不一样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

easewater 发表于 2010-9-1 09:15:00
因为有功率因数啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

cxswswswws 发表于 2010-9-1 12:40:00

学习了

回复 支持 反对