千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3347|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

[推荐]机房室内设计...

[复制链接]
zwf027 发布于: 2010-5-17 11:11 3304 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 

机房室内设计

一、计算机机房的组成
1、基本概念
计算机系统的安置地点、计算机供电、空调以及维修和工作人员的工作场所称为电子计算机机房。
目前,国内外划分大、中、小型计算机尚无统一标准,一般可按计算机的价值、运算速度和字长等条件确定。但电了计算机的大、中、小型以及微型机的界限随着计算机技术的发展变得越来越模糊,难以区分,而大、中、小型机房的概念是从机房工程而言,按我国《电子计算机机房设计规范》GB50174-93规定,大、中型计算机机房定义为:陆地上新建、改建、扩建的建筑面积大于或等于140M2的主机房和基本工作间及各类辅助房间的总称。电子计算机机房的规范建设课程及国家标准《电子计算机机房设计规范》GB50174-93主要适用于大、中型计算机机房、微型、小型计算机机房可根据具体条件确定。
2、电子计算机机房的组成
国家标准《电子计算机机房设计规范》GB50174-93中第2.2.1条规定,电子计算机机房组成应按计算机运行特点及设备具体要求确定,一般宜由主机房、基本工作间、第一类辅助房间、第二类辅助房间、第三类辅助房间等组成。
① 主机房
是整个计算机系统进行数字运算、存贮、数据交换、信息处理、通讯等中央控制设备??如计算机主机、操作控制台和主要外部设备(磁带机、磁盘机、软件输入机、激光打印机、绘图机、通信控制器等)的安装、设置场地。
② 基本工作间
是用于完成信息处理过程和必要的技术作业的场所,其中包括终端室、数据输入室、通信机室、已记录磁介质室、已记录纸介质室及已记录光介质库等。
③ 第一类辅助房间
是直接为计算机硬件维修、软件研究服务的处所,其中包括:硬件维修室、软件分析修改室、仪器仪表室、备件库、随机资料室、未记录介质库、软、硬件人员办公室、上机准备室、外来用户工作室等。
④ 第二类辅助房间
是为保证电子计算机机房达到各项工艺环境要求所必需的各公用专业用房。其中包括变压器室、高低压配电室、UPS不间断电源室、蓄电池室、发电机室、空调器室、灭火器材间和安全保卫控制室。
⑤ 第三类辅助房间
是用于生活、卫生等目的的辅助用室,包括:更衣换鞋室、休息室、缓冲间和卫生间、盥洗室等。
电子计算机机房的组成可以依实际情况而定,可在各类房间中选择组成,也可一室多用。
3、面积计算
国家标准《电子计算机机房设计规范》GB50174-93第2.2.2规定:电子计算机机房的使用面积应根据计算机设备外形尺寸布置确定。在计算机设备外形尺寸不完全掌握的情况下,电子计算机机房的使用面积应符合下列规定:
① 当计算机设备已选型时,可按下式计算:
A=KΣS
式中,A――计算机主机房使用面积(m2)
K――系数,取值5-7
S――计算机系统及辅助设备的投影面积(m2)
② 当计算机系统的设备尚未选型时,可按下式计算:
A=KN
式中,K――单台设备占面积,可取4.5-5.5m2/台
N――计算机主机房内所有设备的总台数
A――计算机主机房使用面积
在进行上述二式的计算时,主机房的最小使用面积不得小于20m2。
③ 基本工作间和第一类辅助房间面积的总和,宜等于或大于主机房面积的1.5倍。
④ 上机准备室、外来用户工作室、硬件及软件人员办公室等,可按3.5-4m2/人计算。
⑤ 其它各类房间的使用面积,依据人员、设备及需要而定。
⑥ 各面积的计算机公式仅供计算用,确切的面积应根据工艺布置确定。

4、设备布置(GB50174-93《电子计算机机房设计规范》第2章第3节)
① 计算机设备宜采用分区布置,一般可分为:
a、主机区:一般包括中央处理机柜、各种扩充机柜、非风冷空调、中央处理机的冷媒分配系统;
b、存贮器区:一般包括磁盘机、磁带机、光盘机等;
c、数据输入区:一般包括软盘输入设备、读卡机、键盘输入设备等;
d、数据输出区:一般包括各种打印机、凿孔机(现在较为少见),绘图仪硬拷贝设备等;
e、通信区:一般包括通讯控制器、调制解调器、网络控制器等;
② 需要经常监视或操作的设备应放置于便利工作的地方。
③ 产生灰尘及废物的设备(如各类以纸为记录介质的输出设备)应远离对尘埃敏感的设备(如磁记录设备等),并宜集中布置在靠近机房的回风口处。
④ 主机房内通道与设备间的距离应符合下列规定:
a、两相对机柜正面之间的距离不应小于1.5m;
b、机柜侧面距墙不应小于0.5m,当需要维修测试时,距墙不小于1.2m;
c、走道净宽不应小于1.2m;
d、主机房设备之间距离需依据设备厂家技术手册给出的维修间距,并允许相邻设备的维修间距部分重叠的原则,其次应满足操作人员巡回检查、维修时放置测试仪器的需要;
e、在进行设备布置时,原则上按车标《电子计算机机房设计规范》GB50174-93中第二章、第三节的要求进行,也可以根据现场实际情况酌情处理。
二、位置选择
计算机系统因粉尘、有害气体、振动冲击、电磁场干扰等的影响会使计算机系统在工作中导致运算错误、误动作、机械部件磨损、缩短计算机设备使用寿命等。
在计算机机方位置选择时,应注意以下几个方面:
1、电子计算机机房宜设于多层建筑的第二、三层或单层建筑内(第2.1.1条)。
2、电力比较稳定可靠、水源充足、交通通讯方便、自然环境清洁(第2.1.2条)。
3、远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃易爆物品的工厂、仓库、堆场等(第2.1.2条)。
4、远离强振源和强噪声源(第2.1.2条)。
5、避开强电磁干扰。
6、充分考虑计算机系统和信息的安全。
7、将与外界联系较频繁的人流、货流部分设置在邻近机房的出入口,主机房应布置在环境清洁、外界干扰小的位置。
8、应尽量避免建在低洼、潮湿、落雷区和地震活动频繁地地方。
9、应避免设在建筑物的高层或地下室,以及用水设备的下层。
10、如不能满足上述有关要求,应采取相应技术和措施。
11、对强电磁场干扰,一般选址时可作估算,必要时需作实地测量确定。
三、机房所处区域建筑的要求(GB50174-93《电子计算机机房设计规范》第四章第一节)
由于计算机设备价格昂贵,对工作环境的要求高,计算机机房所处建筑物的耐久性、装饰等均应与计算机的价值协调一致,使投资可以发挥应有的作用。因此,计算机机房所处建筑物的选择一定要注意以下几个方面:
1、电子计算机机房的建筑平面和空间布局应具有适当的灵活性,主体结构宜采用大开间、大跨度柱网、内隔墙应具有一定可变性,选择这样的结构主要是便于计算机设备布置及今后发展升级的调整,其次开扩视野,利用操作人员工作,当大、中型电子计算机机房设在多层建筑内受建筑物内多柱网限制时,可采用开间6-7.5m,进深9m左右的区域。
近年来,由于计算机技术的高速发展,使得计算机设备不断更新换代,计算机机房内设备的数量,品种均会变动,为了适应这种可变性隔墙应具有一定的可拆、宜装的性能。
2、电子计算机机房所处建筑的楼板载荷可按50-7.5KN/m2设计。
3、电子计算机机房所处建筑主体结构应具有耐久、抗震、防火、防止不均匀沉降等性能,变形缝和伸缩缝不应穿过主机房。
4、电子计算机机房所处建筑围护结构和材料应满足保温、隔热的要求。
5、电子计算机机房所处建筑各出入门及通道尺寸均应保证计算机系统设备及辅助设备运输方便。
6、电子计算机机房所处建筑物的耐火等级必须符合GB50045-95中规定的一级耐火等级。
7、电子计算机机房所处建筑物的防雷等级必须按GB50057-94《建筑物防雷设计规范》中的二级以上避雷要求设防。
8、电子计算机机房所处建筑物的室内高度必须满足计算机机房装修后净高2.4M-3M的要求。
计算机机房的净高,应按机柜高度和通风要求确定。目前,我国常用的机柜高度为1.9m-2.0m,气流组织所需机柜顶面与吊顶的距离为0.5-0.7m,同时尚需考虑室内建筑空间比例的合理性,故机房净高取2.4-3m。
四、平面布置(GB50174-93《电子计算机机房设计规范》第四章第二节)
在进行电子计算机机房内部的平面布置时,应根据下列要求设计:
1、电子计算机机房的平面布置应按功能分区、使用流程与环境要求等综合考虑,做到流线清楚、便捷、顺畅,避免无关人员直接进入主机房。
2、电子计算机机房宜设单独出入口,当与其它部门共同出入口时,应尽量避免人流、物流交叉,并宜设门厅、值班室(计算机机房的人流有机房工作人员、外来用户和参观人员、货流主要是纸、磁介质和备件、设备等)。

我们知道空气污染和尘埃积累可能造成电子部件的漏电和机械部件的磨损,根据国内实测资料,身着普通服装的人,一般走动时散尘量为300万粒/分.人(ㄒ0.5mm),故计算机机房须采取上述措施加以防范。
3、按计算机系统信息与工程流程,将基本工作间及硬件维修室、仪器仪表室、备件库等设置在靠近或围绕主机房的位置,以缩短信息传输和人员流动路线。
4、将有空调、洁净要求的主机房、基本工作间及部分第一类辅助房间按使用流程相对集
中,并靠近空调、动力设备室、配电室,以缩短管线、减少能耗,但须注意相互有所隔离,减少振动、噪声及电磁干扰。
5、软件、硬件人员办公室与主机房及基本工作间都有紧密关系,相互间即可直接联系,又须相对独立。
6、铺设活动地板的房间应集中、相邻布置、便于楼地面管理。
7、机方内各功能区如有设置间隔通道则通道净宽不应小于1.5m。
8、工作人员等进入主机房时,应换鞋更衣,在设计更衣换鞋区时,其面积按紧大?数1-3m2/人计算机,该面积指数系根据现有各类电了计算机机房实积面积及使用情况调查分析提出的,当机房规模大、操作人员多时,面积指标取下限,机房规模小,操作人员少时,面积指标取上限,当无条件单独设置时,可将更衣、换鞋柜设置于机房入口处,一般情况下以设通过试换鞋、更衣处较好。

9、大、中型计算机机房宜设置机房专用盥洗室,设计时其位置可以灵活掌握,但要避免
水流侵入机房,当条件不允许时,可以与机房外界厕所共用。
五、室内装修
计算机机房的室内装修与普通的常规室内装修不尽相同,机房的室内装修不但要让工作人员有一个愉快、宁静、舒适的工作环境,还要保障计算机系统安全、可靠、稳定运行而具备的环境要求,而且它的装修投资比普通常规装修投资大得多,它没有也不允许有在普通装修中刻意增加的多种造型及色彩,它更注重于机房的使用要求及实效性,更具专业性。因此在对机房室内装修进行设计时,应注意以下几点:
1、主机房内装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁、防火性好,并在温、湿变化作用下变形小的材料,避免有材料在温、湿变化作用下会产生变形导致缝隙泄漏或发尘,不利于保持主机房必要的清洁要求。
① 墙壁和吊顶表面应平整,减少积尘面,避免产生尘埃二次飞扬而对主机房内的含尘浓度产生影响,一般来讲,机房天棚宜采用内敷吸音棉的铝事金扣板吊顶,墙面应尽量使用双面铝塑板封墙饰面,还可以增加本区的抗电磁干扰能力。
② 室内防尘、保洁的饰面高度抹灰应按现行行业标准《建筑工程施工验收规范》执行。
③ 机房地面应铺设防静电活动地板,活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求,其敷设高度,应根据实际需要而定,当地板下部作为空调静压箱时,可用风量计算其高度,一般为350mm,当地板下部仅敷设电缆时,其高度一般为200mm左右。
④ 活动地板下的空间。如只供敷设电缆用时,地面及四周墙面须平整耐磨(可采用水泥砂浆抹灰),避免电缆移动时地面起尘或划破电缆,当活动地板下的空间作为空调静压箱时,为保证其间空气的含尘浓度、地面和四壁不应选用不易起尘、不易积尘、易于清洁的饰面材料(如墙面使用铝塑板封闭、地面铺设缸砖和石板材等)。
⑤ 计算机系统中某些设备(打印机、风机)的工作噪音较大,因此,吊顶应选用不起尘的吸声材料,如吊顶上部空间仅作为敷设管线用时,其四壁应抹灰,且楼底板应清理干净,保持清洁,保证机房内含尘浓度的限制要求,如吊顶上部空间作为空调回气库时,为确保其间含尘浓度的更高限制要求,其顶部和四壁均应抹灰,并刷不易脱落的涂料,其管道的饰面,也应选用不起尘的材料。
⑥ 在选择平整、不发尘的饰面材料时,应注意避免选择容易产生眩光的光洁材料,避免因眩光而影响操作人员对荧光屏符号的阅读。
⑦ 机房内的色调必须做到淡雅、柔和,具有清新宁静的效果,不宜采用大面积的强烈色彩。
2、基本工作间。第一类辅助房间的室内装饰应选用不起尘、易清洁的材料。墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面。装饰材料可根据需要采取防静电措施。地面材料应平整、耐磨、易除尘。
3、室内顶棚上安装的灯具、风口、火灾探测器、灭火器喷头以及墙上的各种箱盒应协调布置,做到整齐美观。
4、机房内各种管、线、槽应暗敷在墙面或活动地板下或吊顶内,当管线段穿透楼板时宜设技术竖井。
5、第二、三类辅助用房室内装修按其它相关标准进行设计。
6、主机房和基本工作间的内门、观察窗和管、线、槽穿墙等的接缝处,均应采取密封措施,保证主机房形成密闭空间,保持室内正压、防止灰尘进入,满足主机房室内恒温恒湿要求。
7、有空调、洁净要求的房间设有外窗时,应为双层密闭窗,当采用铝合金窗或塑料窗时,可采用单层密闭窗,但玻璃必须是中空玻璃。保证外窗或单层窗缝隙严密,明维护围护结构的热工性能。
8、上述外窗宜朝北,当受条件限制,窗朝西,东、南、西方向时,应采取遮阳窗帘等措施防止阳光直射室内,外层窗户玻璃宜采用反光镀膜玻璃,避免眩光及光辐射,增加抗电磁干扰能力。
9、有空调、洁净要求的房间门应采用密闭保温的单向弹簧门(或装自动闭门器)单向外开启,对有强噪声的诚心诚意是且开向计算机机房的门应采用隔音门。
10、机房内各房间的门应保证设备运输的方便。
11、机房内各功能区的隔断宜采用大面积的全玻铝合金或全玻铝塑板隔断,在设计时需考虑全玻隔断的抗风压强度,及地板的承载能力,并采取一定的保护防范措施,隔断玻璃必须是符合要求的钢化,透明玻璃或防火透明玻璃。
12、当主机房内设有用水设备时,应采取有效的防止给排水漫溢和渗漏的措施。
六、计算机机房设计步骤
1、收集资料:通过建设单位了解机房所处建筑物四周情况,确定有无影响机房安全的因素存在,了解建筑物内,给排水、配电室、安全通道的位置以及窗户朝西,了解机房所处建筑物的结构状况,确定有无机房户外设备安装位置,按照了解到的情况,依照现行国家标准《电子计算机机房设计规范》的规定,就机房选址位置会同建设单位进行充分论证。
2、按所设计的机房计算机系统的任务、性质、工作量设备选型确定并由工艺设计提出机房要求。
3、参考计算机制造厂商提供的“机型对机房布局参考方案和工艺要求”。
4、引起设备所提供的“电子计算机的基地装置和准备手册”。
5、进行机房面积测算及辅助用房安排,完成平面布局设计方案。
6、以主机房为核心,综合考虑机房投资方案,正确处理资金与先进性的矛盾。
7、按设计细则、规范及主要技术参数要求,并协调各专业进行设计。
8、将完成的各专业设计方案及设计图纸经建设单位认可后,报公安主管部门审核同意。
9、施工结束后,完成相应的竣工图设计。
机房的环境条件

电子计算机机房内的设备是由大量的微电子设备、精密机械设备和机电设备组成的,这些设备使用了大量易受环境条件影响的电子无器件、机械构件及材料。如果环境条件不能满足这些设备对环境的使用要求,就会降低计算机的可靠性,加速远、器件及材料的老化,缩短机器的使用寿命,丢失重要的数据和出现误动作等。
恶劣的环境不仅影响电子计算机操作人员的工作效率,还影响工作人员的身心健康,严重对还会危及人员和设备的安全。因此,充分认识机房环境条件的作用和影响,提出解决问题的办法并付诸实施,对于机房环境的建设至关重要。
由于计算机设备及其它微电子设备所用的无器件及材料不同,且功能不同,其用途和操作方法也各异,其对环境条件的要求和适应性也不相同,因此,国标GB50174-93《电子计算机机房设计规范》把机房环境按计算机系统环境的需求条件合成A、B二级来处理,在确定计算机和机房的环境条件时,应综合考虑所安装的全部设备及该工程 重要性,按其要求分别加以处理。一般,对于影响到国防安全、金融安全、信息安全等可能对社会、国家、政治的稳定造成危害的工程应按A级标准进行设计、施工,其余工程中条件允许应尽昌按A级标准执行,如条件限制,则主机房也应尽可能执行A级标准。
一、温度影响
1、半导体器件
目前,机房计算机设备绝大部分是由中、大规模集成电路及其它半导体元器件所构成的,这些电子元器件在工作 时产生大量的热,如果没有有效的措施及时把热散走,就会使集成电路和晶体管等半导体器件形成结温,这种结温是直接影响计算机性能、工作特性和可靠性的重要因素。根据实验得知,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性约降低25%,器件周围的环境温度大约超过60℃时,就将引起计算机发生故障,当半导体器件的结温过高时,其穿透电流和电流倍数就会增大。由于电流的增大,促使结温进一步升高,如此循环将会引起计算机发生故障,当半导体器件的结温过高时,其穿透是流和电流倍数就会增大。由于电流的增大,促使结温进一步升高,如此循环将会引起击穿电压急剧降低,形成以对半导体器件的热击穿,造成器件的破坏,使设备停机。
2、电阻器
电阻器件一般都是由正负温度系数的材料制成,所以当温度大幅度变化时,其阻值将发生变化,另外,在高温或低气压的环境条件下,由于散热困难,将导致电阻的额定功承下降而烧坏电阻件。例如:RTX型碳膜电阻,当其环境温度为40℃时,允许使用功率为标称值的100%,增长率至100℃时,允许使用功率为标称值的20%,又如,RT金属膜电阻,当环境温度从70℃升至125℃时,其允许使用功承将从标称值的100%下降为20%。实验表明,温度每±1℃,其电阻值大约变化1%。


3、电容器
温度对电容器的影响主要是:使电解电容器电解质中的水份蒸发增大,降低其容量,缩短使用寿命,改变电容器的介质损耗,影响其功率因数等参数的变化。实验得知,在超过规定温度工作时,温度每增加10℃,其使用时间下降50%。
4、记录介质
在电子计算机输入、输出设备中,使用的主要介质有磁带、磁盘、光盘等,这些介质不仅在计算机运行中要用,而且有的还作为信息资料被长期保存。如果这些介质不按规定的环境要求存放,则会出现重要数据的误失或无法存取的故障(这也是为什么机房内要专门设置介质库及为什么要对记录介质进行灾难备份的原因之一)。
实验表明,当磁带、磁盘、光盘所处温度持续高于37.8℃时,开始出现损坏,当温度持续高于65.6℃时则完全损坏。
对于磁介质来说,随着温度的升高,开始磁导率增大,当温度或到某一值时,磁介质交丢失磁性,磁导率急剧下降。磁性材料失去磁性的温度乐为居里温度。
5、绝缘材料
绝缘材料又称电介质,主要作用为电气绝缘,如印刷电路板、插座面板、开关面板、各种馈线、信号线的包封等。通常,我们希望这些材料的绝缘性能越高越好,但是,温度的变化,将影响电介质的特性。
由于高温的影响,用玻璃纤维胶板制成的印刷电路板将发生变形甚至软化,结构强度变弱,印刷板上的铜箔也会由于高温的影响而使粘贴强度降低甚至剥落,高温还会加速印制插头和插座金属簧卡的腐蚀,使接点的接触电阻增加。
低温时,绝缘材料会变硬、变脆,使结构强度同样减弱,对于轴承和机械传动部分,由于其自身所带的润滑油受冷凝结,粘度增大而出现粘滞现象,温度过低时,含锡量高的焊齐会发生支解,从而电气连接的强度降低,甚至出现脱焊,短路等故障。
6、工作人员
实验得知,当工作人员在12℃以下或38℃以上的温度环境中,其思维能力及身体灵活性将随着温度的变化而受到严重影响,使得工作效率降低,操作失误增多,对于这种现象,其实我们每一个人都有亲身体会。
综上所述,机房内工作人员、计算机及其它电子设备,对温度的变化要求较高,温度不 能过高、过低,更不能有剧烈变化,在国家标准《电子计算机机房设计规范》GB50174-93中,对温度 要求及其变化有严格规定即:开机时A级机房夏季温度23±2℃,冬季20±2℃,变化率〈5℃/h,并不得结露。B级机房全年温度18-28℃,变化率〈10℃/h。
二、湿度的影响
空气的湿度与温度有关,在绝对湿度不变的情况下,相对湿度随温度升高而降低,随温度降低而升高。例如,在我们所处的区域,由于每天温度偏高,相对湿度约为60%左右,而在同一天由于温度偏低,其相对湿度可达100%,通常,当相对湿度低于40%时,空气被认为是干燥的,当相对湿度大于80%,空气是潮湿的,当空气的相对湿度大于65%时,物体的表面附着一层厚度为0.001-0.01微米的水膜,湿度为100%,水膜厚度为10微米。
在相对湿度保持不变的情况下,温度越高,对设备的影响越大,这是因为水蒸气压力随温度或高而增大,水分子易于进入材料内部。
当相对湿度由25%增加到80%时,纸张的尺寸将啬加80%,这就是为什么在潮湿的天气里,打印机无法正常工作的原因。
在磁盘设计时,为了使磁盘经久耐用,经得起磨损,应在磁盘表面涂明液态润滑油剂,在高温环境中,会使润滑油的剂量超过需要的数量,在磁头与磁盘间产生强附着力摩擦系数增大,万向支架变形,当磁头移开时,磁盘表面受损,产生读取错误。此外,由于磁性材料结构松散,具有多孔性等特点,极易受潮,受潮后的磁性材料其磁导率将有明显变化,损耗增大,甚至引起磁层的脱落。
而低温度有时对计算机设备的危害更加严重,在低湿状态下,机房中穿着化纤衣服的工作人员、活动地板、机壳表面因摩擦都会不同程度地积累静电荷,而静电电压是随着湿度的降低而升高。当静电荷越积越高时,不仅会影响机器正常工作,而且会危害工作人员的身心健康(有关静电对设备的影响及消除措施,在下面的篇幅中作专门介绍),实验表明,当机房相对湿度为30%时,静电电压为5000V,当相对湿度为20%时,静电电压为10000V,而当相对湿度降到5%时,静电电压高达20000V以上。此外,高温、低湿、低温、高湿交替变化的环境,由于材料毛细管的呼吸作用,会进一步加速材料的吸潮和腐蚀过程,对计算机设备造成的危害更为严重。
为了克服高湿、潮湿、低温、干燥给计算机设备及人员身心健康造成的危害、国家标准《电子计算机机房设计规范》GB50174-93中规定开机时,A级机房的相对湿度45%-65%。B级要房的相对湿度为40%-70%,停机时,A级机房的相对湿度为40%-70%,B级机房的相对湿度为20%-80%,记录介质度的温湿度应符合第3、1、4条的规定标准。
三、灰尘的影响
灰尘对计算机设备的影响很大,特别是对一些精密设备和接插件的影响最为明显。计算机设备中最怕灰尘的是磁盘存储器,存储器中保存着计算机程序和数据,决定着计算机的具体工作过程,若灰尘进入盘中,将会造成“读”、“写”错误,虽然这对计算机的其它部件也许似在正常运转,但也已经失去意义。
理论上磁头与磁盘间保持着2-3mm的间隙,但由于磁盘表面并不是绝对水平,磁盘的外围约浮起1.14mm,内圈约浮起0.89mm,再加上旋转时的径向摆动,其间隙实现上很小,一般保持在0.4-0.5mm之间,一旦大于头盘间实际间隙的灰尘进入头盘之间,就会引起头盘相碰,由于磁盘是以3600转/秒的速度高速旋转,头盘相碰必然导致存储器的机械划伤、划痕。当磁头上流过“读”、“写”电流时,信息将受到破坏,有可能产生错误的“读”、“写”,或者由于灰尘使磁盘丢失信息或损坏。

磁 头 烟 尖 头 直
层 盘 雾 埃 发 径
厚 间 粒 40mm 80mm
1.2mm 隙 6mm
0.4-0.5mm

若灰尘沉积在集成块和其它电子元器件上,会降低其散热性能,导致集成块和其它电子元器件不能正常工作,甚至损坏。有些导电隆灰尘落入计算机设备中,会使有关材料的绝缘性降低而造成短路,相反,绝缘性灰尘则可能相起接插件触点接触不良,灰尘还会使磁盘机、磁带机、打印机等外部设备的传动部分,因摩擦力增加,使设备磨损加快,发生卡死现象,对于过滤器设备,由于灰尘的大量进入会使过滤器堵塞,通过的空气流量减少,而引起机器过热、发生故障,而当磁盘机的外呼吸过滤器发生堵塞,需要在超净化空间进行更换,在一般机房内难以完成,给工作带来许多不便。
2、机房内尘埃来源
① 新风系统在给机房内输送新鲜空气时,由于过滤装置精度不
足,使灰尘进入;
② 工作人员进入机房,从外界带进灰尘;
③ 工作人员在机房内工作时产生尖琐;
④ 机房内的墙壁、顶栅、地面等部位起尘,涂层脱落产生灰尘;
⑤ 机房围护结构不严实,外界灰尘通过缝隙进入机房;
⑥ 设备的移动、更换、搬迁、维修、维护产生灰尘;
⑦ 设备运转时滑动部位,摩擦部位,润滑齐、油封、螺钉、螺
母等产生灰尘;
⑧ 机房正压值下降,外界污染空气侵入机房。
3、机房的防尘措施
不论机房采用何种建筑结构,机房内的灰尘都是不可避免的,因为只要有人的活动、设备的运转,就会有尖埃的产生。
① 在机房入口安装风浴通道,防止工作人员把灰尘带入机房;
② 装修材料应采用不吸尘、不发尘材料;
③ 对机房围护结构进行严格的保洁、固化处理;
④ 机房内不做不必要的平面;
⑤ 不使发尘源扩大,保持机房一定的正压;
⑥ 新风系统送入机房的新风,应进行高效及亚高效过滤;
⑦ 工作人员在机房内工作时,应穿无尘工作服;
⑧ 采取必要措施,减少设备发尘量。
在GB2887-89《计算机站、场、地技术要求》中规定,大于或等于0.5mm的粒子,A级要房需≤10000粒/dm3,B级机房为≤18000粒/dm3。
在GB50174-93《计算机设计规范》第3、1、5条规定为≤18000粒/dm3。
在设计中应执行GB2887-89中规定的相关标准。
其实要达到上述标准,只要认真严格,全面设计考虑及施工,并不是一件很难的事,检验部门在厦门某公司进行尖埃测试,得出的数据为3800粒/dm3,远低于A级标准规定。
四、噪声的影响
GB50174-93《电子计算机机房设计规范》中第3、2、1条规定:主机房内的噪声,在计算机系统停机条件下,在主操作员位置测量应<68dB。
1、噪声的来源
噪声主要来自户外噪音、空调、新风系统工作时的声音,不合格灯具振流器发出的噪音,维修工具发出的声响等。
2、噪声的危害
噪声主要对工作人员的身心健康发生危害,实验表明,工作人员长时间持续工作在大于80dB强度的空间,会产生烦噪情绪,甚至影响寿命。
3、噪声控制
① 对于较强的噪声来源,应设置独立隔断,隔开噪声源;
② 在进行空间的装饰设计时,应尽量选择吸音、隔音材料或对    
表面材料的内表面敷贴吸音棉;
③ 合理设计各送风口的送风强度;
④ 在空调室内机的出风口需设计吸音措施。
五、振动
GB50174-93中第3、2、4条规定,在计算机系统停机时,主机房地板表面垂直及水平方面的振动加速度值,不应大于500mm/S2。
1、振动的危害
振动主要对设备产生危害,使设备不能正常、稳定工作。

2、振动的来源
振动主要来自户外被动振动及户内空调设备的主动振动。
3、振动的控制
① 对空调机组设计时应设置减震胶垫;
② 在高层建筑中,应选择较低的楼层作为机房位置;
③ 对所有可能产生震动源的设备作好紧固措施。
噪声及振动的控制,在GB-50174-93《电子计算机机房设计规范》中的第四章、第五节有专门的规定。
六、电磁及无线电的干扰
在GB50174-93中第3.2.2条、第3.2.3条规定:主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15-1000MHZ时,不应大于126dB。主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。
1、电磁干扰及无线电干扰对计算机的危害
电磁及无线电的干扰对计算机影响很大,它能使设备中的电子电路的噪声增大,使计算机设备的可靠性降低,引起误动作,甚至使其瘫痪,难以恢复,我们经常听到的电子战,就是利用发射强干扰信号,使对方的计算机指挥、通信系统瘫痪,无法工作,使对方的经济、社会、国防、政治造成巨大的损害。
2、干扰的来源
① 日光灯在使用时,产生的干扰中有一种含有不规则尖锋的带
着尖锐的正弦、波形的干扰源;
② 室内电气线路在混凝土板内不规范埋设,产生的漏磁场;
③ 从传输线路的金属和绝缘子发出的电哔噪声;
④ 被载在传输线上的电波发出的二次辐射噪声;
⑤ 广播电台、无线电台的大功率发射天线;
⑥ 雷击产生的感应火花放电;
⑦ 各种电气设备如吸尘器、UPS、空调、配电柜等产生的感应性
负荷。
3、防止干扰的措施
① 机房施工时,在墙内埋设的各种电器管线应穿金属管,且管
壁不能太薄,金属管接头应用螺丝接头连接,并拧8个以上的丝扣,一直把螺纹拧到底,使用金属软管时,应尽量减少接头,并使接头互相嵌入深一些;
② 混凝土内各种配线严禁裸埋;
③ 减少在混凝土埋设配线,使更多的电缆、电线、信号线敷设
在地板下和吊顶上;
④ 机房内设备使用的电力线和信号线都能使用电磁屏蔽线,并
没钢管、金属线槽敷设;
⑤ 机房内配线尽量不作环形配线,而采取辐射配线;
⑥ 对机方内的主要设备或主要区域进行屏敝;
⑦ 建立良好的独立接地系统。
七、静电干扰
在GB50174-93《电子计算机机房设计规范》第3.2.5条规定:主机房地面及工作面的静电泄漏电阻,应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。GB50174-93第3.2.6条规定:主机房内绝缘体的静电电位不应大于1个V。
计算机机房的防静电技术是属于机房安全与防护范畴的一部分,由于种种原因产生的静电,是发生最频繁、最难消除的危害之一。它不仅使计算机运行出现难以查找、判断的随机故障,而且会导致某些元器件,如:CMOS、MOS电路、双极性电路等的击穿和毁坏。此外,还会影响操作和维护人员的正常工作和身心健康。
1、静电对计算机的影响
主要体现在静电对半导体器件的影响,可以说,半导体器件对静电的敏感,也就是计算机对静电的敏感,随着计算机工业的发展,组成电子计算机的主要元件――半导体器件也得到了迅速的发展。由于半导体器件具有高密度、高增益、低价格的特点,又促进了计算机的高速度、高密度在容量和小型化,与此同时,也导致了半导体器件本身对受静电的影响越来越敏感。如静电引起的计算机误动作或运算错误,是由于静电带电体触及电子计算机时,对电子计算机放电,有可能使计算机逻辑元件输出错误信号,引起计算机运算出错严重还会使送入计算机的计算程序紊乱。
此外,静电对是子计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不清,静电还将造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机走纸不顺等故障。
2、计算机静电故障的特点
① 静电故障主要发生在秋冬干燥期,也就是说静电随湿度而改
变;
② 静电引起的故障偶发性多、重复性不强,一般为随机故障,
   因此,很难找出其诱 发的原因;  
③ 静电与计算机机房采用的地板、家具及工作人员衣着等有关;
④ 静电致使电子计算机出现错误动作,往往是当人体或其它绝
缘体与计算机设备相 接触时发生的。
3、静电放电引起计算机故障的原因
① 由于电源瞬时流经机壳,对信号线、电源线产生的感应噪声;
② 由于静电产生的高压,引起机壳地、安全地的电位变动,从
而相起逻辑地产生的电位变动;
③ 由于静电放电时的接触部分产生的电磁波给予信号线的辐射
噪声。
4、静电的来源
静电的产生是由物体的摩擦、接触、分离等机械能作用而 引起的。也可以说,静电是经过物体的接触,电荷移动,形成二重电荷和电荷分离的过程之后产生的,物体产生的静电,一部分被消灭,称为静电的漏泄。另一部分被积蓄起来,其中,电阻或固有电阻大的物体、静电的积蓄多。
① 计算机机房用的地板(静电的高低与地板表面材料的电阻
有关);
② 机房使用的设施(这些设施的表面往往由容易产生静电的
材料制成,当其因摩擦产生的静电达到一定程度后,就会放电,放电时会产生“啪啪”的响声,在黑暗中可看到放电火花。对人体放电,会让人有不适用感觉);
③ 工作人员的衣着;
④ 与环境的温、湿度有关。
5、静电的防护
让一个机房不产生静电是不可能的,要减少静电对电子计算机的影响,一方面是做好静电防护,即不使静电积累到一定电荷而对半导体器件放电或流过半导体器件。另一方面是在计算机机房设备上下功夫,尽量减少静电的来源。
① 接地
接地是最基本的防静电措施,要求电子计算机本身应有一套合理的接地系统。当静电带电体触及计算机机壳放电时,静电就能通过接地系统漏泄入地,而不至于引起计算机系统运行的故障。
② 屏蔽
屏蔽是为了切断静电噪声入侵的通路。
③ 机房的地板
是静电产生的主要来源。因此在做地板设计及施工中,应选择符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的合格地板。
④ 机房家具
尽量用产生静电滤中不产生静电的材料制造,其表面电阻值应<10
⑤ 工作人员的着装
工作人员的着装最好由不产生静电的衣料制成,进入机房时,应换穿用低阻值材料制作而成的专用鞋。
⑥ 控制机房的湿度
⑦ MOS电路的保护
在维修室设立专门的MOS电路维修台,维修台应有接地的金属板作台面,维护人员带特制的接地手套。
⑧ 使用静电消除器和静电消除剂
静电消除剂是一种导电溶剂。在静电发生较高的地方喷洒该类溶剂可消除静电,并能保持一定时期,但需定期喷洒。
有关静电的防护,在设计、施工时应按GB50174-93《电子计算机机房设计规范》中第6章第三节的规定严格执行。
八、给排水
1、机房水害的原因
① 机房在顶层时,由于屋面漏水造成水害;
② 机房在底层时,由于上下水管堵塞造成水害;
③ 机房内暖气系统漏水;
④ 由于水冷系统设计不当或损坏漏水;
⑤ 空调系统排水管设计不当或破损漏水;
⑥ 机房区内水源检修漏水;
2、 机房防水措施
① 机房建在楼顶层的单位,应定期检查屋面有无渗水漏水情况,  
  并对屋面进行严格有效的防水处理;
② 机房建在楼顶层的单位,应定期消除屋顶排水的堵塞物,保 障雨水、池水管道的畅通;
③ 若机房内有水管通过时,应采取保温措施,管道门不应设在
机房内;
④ 机房内应设防水沟或地漏;
⑤ 恒温恒湿专用空调机组出风口区2M范围内的地坪上应设立挡 水围堰;
⑥ 有上下水的房间和卫生间应设置在远离机房的区域;
⑦ 防止水流从门窗边沿渗入;
⑧ 采用现代化的漏水检测系统,一旦发生水害,及时报警,及时处理。
在设计时,关于给排水的设计按GB50174-93《电子计算机机房设计规范》中第七章的规定严格执行。

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
liusiei2005 发表于 2011-6-16 10:29:00
看完了晕了,呵呵 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城