图像正常,就是电源线发热

用的12V10A的开关电源,线是0.5*2的线,共24个摄像头,国产红外一体摄像头,海螺的那种

回复

使用道具 举报

已有30人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tonyan 发表于 2010-5-11 22:51:00
这么小的开关电源啊 每个摄像头还不到0.5A
线弄粗点就不热了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
金品天成 发表于 2010-5-12 15:34:00
QQ技术交流群:157126457
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhanct 发表于 2010-5-13 17:23:00

应该问题不大

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
随风永逝 发表于 2010-5-13 17:28:00
线太细了,时间长要出问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
liucunyan 发表于 2010-5-13 17:31:00

线小了吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hzfgyz 发表于 2010-5-13 23:30:00

中间有短路或绝缘不良。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
haiputeck 发表于 2010-5-14 08:18:00
 一根线带一个摄像机还是一根线带所有摄像机??如果是第一种情况可能是线路短路的问题,如果是第二种情况,换线吧,还有,电源安数太小了,即便是国产红外也得达到0.5到1A供一台摄像机把,三星4150摄像机带的电源都是4A的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
linwei721 发表于 2010-5-14 11:10:00
  呵呵 可能就是劣质电源线吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
小李仔 发表于 2010-5-14 11:22:00

开关电源的功率大,你采用的线也要足够才行。有时会找线烧了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
b1o1y 发表于 2010-8-7 15:51:00

20多个头,你用0.5的线  疯了吧!

 

能不热吗!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zhongxin6868 发表于 2010-8-9 09:52:00
线是0.5*2的线 供应共24个摄像头,国产红外一体摄像头  不是吧 你牛 有时候请朋友要学习些电子.电工知识  白天24个国产红外一体摄像头的电流 我算你350MA/只*24只=8400MA 0.5平方的线过8.4A电流 你牛
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
sayolalaho 发表于 2010-8-9 10:06:00

路过

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
杀死牛牛 发表于 2010-8-9 10:12:00

努力学习中。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
utpvideozx 发表于 2010-8-9 10:22:00
线太细了       楼主玩火灾啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
zlc133 发表于 2010-8-9 14:45:00

线材太细了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
凯歌嘹亮 发表于 2010-8-9 14:49:00

同意·12L

 

de````````````

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
zhujianyou 发表于 2010-8-18 12:14:00
你的线径不够,时间长了线材会发热融化,最后结果就是短路。还有你的开关电源功率也不够,到晚上红外效果会有很大的影响!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
lpf360912 发表于 2010-8-18 12:51:00

线小了,弄大点就OK了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
long5678 发表于 2010-8-18 12:51:00
看来你对电工学的基础有问题,基本上你的每个摄像机的耗电量450mA加上红外灯380mA(还是海螺型的那种)合计830mAX24=19.92A,电源线每平方通过5A(通常计算)你0.5平方能通过多少?国家标准1平方线最高18A还是短时间的,你0.5平方要通过20A你牛,我看你要放火。
回复 支持 反对