[推荐]机房的静电防护和电磁屏蔽...

[复制链接]
zwf027 发布于: 2010-5-11 21:11 4203 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
机房的静电防护和电磁屏蔽
静电防护指标:活动地板表面为主要静电产生处,规范规定不高于100V,本工程应控制在100V以下,吊顶板、隔墙、窗、门限制在50V以下;
根据规范规定: 机房内电磁波场强在0.15MC~1.000MC频段内不大于126db,磁场强度不大于800A。因此在机房的四周采用彩钢板装饰,并且通过将彩钢板良好接地的方式,达到一定的屏蔽作用。
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jinfa8888c 发表于 2010-5-18 17:57:00
现在的机房普遍采用铝嗍板表贴,是不是也能起到类似作用啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jam1973 发表于 2013-1-25 13:38:00
能详细地说明机房屏蔽的细节吗?跪求!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
海之王子 发表于 2013-2-5 13:43:00
学习中,能再详细点就更好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
XDCH2819 发表于 2013-6-8 14:02:00
加彩钢板就能防止电磁泄漏么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
mythfz 发表于 2013-6-9 09:11:00
说实话没看的很懂,如果有更详细的介绍就更好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
syh8331552 发表于 2013-8-11 11:23:26
有没有详细点的呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zxc1110 发表于 2013-10-4 17:17:19
彩钢板也要做接地么?