[求助]周界设备供电...

[复制链接]
zzr3083762 发布于: 2010-5-7 16:10 4069 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位,请教个问题,周界设备的供电都是怎么解决的?直接由主机供电?还是在对射旁边另外提供一个220V电源,然后通过这个电源转换出12V的电源给对射等设备?
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2010-5-7 18:18:00
集中供电或就地供电都行。在走线方式允许的情况下,能给设备提供正常的工作电源就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
shuzhaoqing 发表于 2010-7-2 13:33:00

我也很想问这个问题.主要是考虑到几个方面.如果采用集中供电.铺设4芯屏蔽线,两芯作为电源,两芯作为控制.这样距离上会不会有限制?距离远了之后,信号会不会衰减的很厉害(曾经有一次,我用12直流作电源,过了几段对射后,量到的电压只有8V了.这样会不会对红外对射有影响了.

如果采用在对射附近加装220V电源,毕竟是在厂区的围墙边,要新增电源箱了吧.如果就装一个插座肯定是不行了吧.有安全问题了,是吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sisco1984 发表于 2010-7-2 15:30:00

安装前请仔细阅读下说明书,把思路放宽点,集中供电并不是只能是12V。如果距离远的话肯定会有衰减,红外对射的额定电压通常是12—24V,如果距离远又要集中供电的话可以用24V电源,但电流一定要大,不然电压够了,电流不够同样会误报或是不报。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hejun11200 发表于 2010-7-2 15:43:00
做周界报警及其他弱电系统都要考虑到是集中供电还是前端供电,在尽量减少工程量的情况下还是集中供电的好,这样对信号的干扰也有好处的,不过对于前端太远还是要单独考虑的,具体的问题还是具体分析的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
haoren06 发表于 2010-7-7 19:12:00

请较下,就近取电的话,万一没电就挂了

能不能加个蓄电池,但是怎么个做法呢?请教下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
专业防盗报警与联动 发表于 2010-7-7 20:10:00

用在线式UPS电源

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhongwenju 发表于 2010-7-8 16:21:00

如果距离远又要集中供电的话可以用24V电源,但电流一定要大,不然电压够了,电流不够同样会误报或是不报。

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报