关于语音点的布线...

[复制链接]
shiyongqi 发布于: 2010-5-7 09:47 397 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>有30几个语音点&nbsp; 的话&nbsp; 该怎么布线&nbsp; 是要用大对数电缆还是其他什么线的?</p>
<p>如果要用大对数的话25对电缆够30个点用吗?我是 新手不知道,&nbsp; </p>
<p>然后布语音点的话要用到电缆以外还需要其他什么设备吗?请老手赐教&nbsp; 谢谢!·</p>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
net101 发表于 2010-5-7 11:29:00
这个问题,等待高手的回复吧~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
robinwang 发表于 2010-5-7 11:37:00
A、 首先,大对数电缆不是在水平布线用的,从你的要求看30个点估计没有主干,所以用不上大对数电缆,直接从你们机房到点位点对点拉线就好了,至于线缆选择如下:<br/>1)便宜的用普通的两芯市话线,机房管理采用传统的电话接线柱盒就好了,也可以直接上交换机,因为他是软芯的;<br/>2)稍贵一点的你可以用两对四芯双绞线,机房采用110配线架或者科隆条;<br/>3)最贵的就是用网线,你如果和数据布线一块进行的话可以考虑,线缆管理方面选择就很多了。<br/><br/>B、对于“如果要用大对数的话25对电缆够30个点用吗?”,从主干布线的设计角度出发时不够用的,1对代表一个点,所以你只能用50对的。<br/><br/>C、“然后布语音点的话要用到电缆以外还需要其他什么设备吗?”,参考A的回答吧,其他可能还需要穿线管、涨塞、自攻钉、电工胶带、改锥、剥线钳、万用表、测线仪等(最后两凑活着也可以不用,就是瞎做不通了在说)。<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
shiyongqi 发表于 2010-5-7 16:18:00
<p>那电话 外线进来的话&nbsp; 和里面的设备怎么连接,外线——交换机——跳线——配线架——2心电话线&nbsp; 这个样子连接的吗?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>还有就是电话和网络用同一根网线的话,那和设备又怎么连接?难不成6根线接网络交换机</p>
<p>另外2根接电话程控交换机?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>还有就是程控交换机和网络交换机分别有几口?还有配线架有几口的?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>请高人在次解答下&nbsp; 谢谢</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
arrise 发表于 2010-5-7 16:51:00
语音点接电话用户线即可,30几个点干线可以用25对
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
beifengliang 发表于 2010-5-7 17:35:00
一根网线不会分开接程控交换机和数据交换机的
回复 支持 反对

使用道具 举报