CK2300主机简要操作使用说明

该说明书只是一个简单的操作使用指南,与随机的说明书配套使用,用户请务必详阅说明书,由于编译水平有限,冲突的地方以说明书为准!!!

一、    名词解释

电子防盗报警系统是通过电子探测技术判断非法入侵行为,然后自动将警情传送到报警中心或通过某些设备告知人们的电子设备系统。探测器是该系统的输入部分,报警系统是根据探测器的动作来工作的。各种不同类型的探测器用不同手段探测各种入侵行为,如:人体移动,玻璃破碎,门窗开关等等,系统将获得的信号进行逻辑判断,发出警报。报警主机就象人的大脑一样,是系统的处理部分。主机将探测器发出的信号按防区类型与主机的工作状态(布防/撤防)作出逻辑分析进而发出警报。

1、各种探测器工作原理简介如下:

双鉴探测器:红外+微波   被动红外探测器的原理是人体表面温度与周围环境温度存在差别,人体在移动时,这种差别产生的变化通过红外敏感元件检测,从而触发报警。为了防止误报,被动红外探测器通过菲涅尔透镜将探测覆盖范围分成一定数量的探测区,当温度变化在两个区之间产生时,探测器电路就触发一个信号脉冲,探测器根据信号脉冲触发报警输出。因此为了防止空气流动或小老鼠等引起的误报,可以设置“脉冲计数”方式:即只有当探测到连续的两个或以上的脉冲才触发报警。利用微波的多谱勒效应,探测器主动发射微波,在物体上反射回来,若物体是静止的则反射频率不变;若物体是移动的则反射频率变化;探测器电路作出判断而后报警。双鉴是只有当红外与微波都产生信号才触发一次报警。

门磁开关的主要原理是磁簧开关在磁场范围内保持吸合,离开则触发报警。

玻璃破碎探测器的原理:分析玻璃破碎产生的高频声波及低频振动信号,与内存信号进行比较,从而作出判断。

2、布/撤防:布防---让系统进入警戒状态,正式布防后,任何破坏或室内的异动将触发探测器的动作而发出报警;撤防---系统退出警戒和报警状态。

3、延时防区:报警系统提供“进入延时”或“退出延时”功能,使您在触发该防区的探测器后可以在规定的时间内从容撤防或在布防后从容离开而不会触发引起主机报警。出厂默认值:236、238、2316主机均为1防区60秒时间。

4、紧急防区:又叫火警防区或24小时防区。用于发生紧急状况(如火警,抢劫)时使用。该防区一般接紧急按钮、烟感探头、玻璃破碎探头等等,该防区不可旁路,主机在布防、撤防状态都有效。出厂默认值:236主机为6防区;238主机为7和8两个防区;2316主机为8防区。

5、旁路:让某个探测器不工作叫旁路。平时正常上班工作状况下,所有的报警装置可关闭(撤防),下班后必须将所有的系统打开(布防)。此时如有某部门需加班,中心可将该防区的探测器关闭(旁路),不影响其他防区的布防工作。主机可对每个防区独立操控(布防/撤防),防区之间互不影响。注意紧急防区不可旁路。


二、电路图说明

接线是很重要的工作,正确的接线是报警主机正常工作的首要前提,我们一定要明白接线原理图,了解正确的含义。下面我们将CK236、CK238和CK2316主机接线图一一说明(主机接线图由左自右顺序):

1、AC、AC接随机提供的变压器(切记禁止直接接220VAC)!!!

2、BELL(+)、C-端接报警喇叭或警号,它输出为12VDC;

3、探测器的供电全由主机的AUX(+)、C-或SW/AUX提供。对于CK238C、CK2316TL主机多出一对SW/AUX电源提供端,它的功能主要是为需要断电复位的探测器供电,如烟感、玻璃破碎等探头供电,在该探测器报警撤防后,我们可以在键盘上通过操作

  • [6][2] [#]来方便的对探测器进行断电复位。

    4、主机键盘

                DAT  CLK TAMPERT

    红 黑 绿

    控制键盘背后接线图

    的背面接线端为+、-、DAT、CLK,与主机的接线为236、2316对应接KEY(+)、COM(-)、DATA(DAT)三根线,而238主机则须将CLK接上为四条线。键盘上的TAMPER端子可不接。键盘背面的四位DIP开关是主机并接多个键盘时的地址编码(236可接4个,238、2316可接8个),断电后须将其拨为不一样的码。

    5、每个防区回路使用一根四芯电缆线,其中2芯作为探头供电(接线参照第3项),2芯作为探头信号线。探测器与主机的信号线的接法简要说明如下(只适用于E.O.L线尾阻回路的防区,所有主机的防区出厂默认均为此方式,它能通过编程更改,我们建议用户采用该方式):对于常闭(N.C)触点的探头(可以多个常闭触点串联后),需要在回路末端串联一只2.2k的电阻。对于常开(N.O)触点的探头(可以多个常开触点并联后),需要在回路末端并联一只2.2k的电阻。该2.2K电阻装在前端探测器处

    对于多个探测器连接在一个防区内的接线如下图:

    每个防区回路都可通过编程单独配置,回路可以连接开路(N.O)触点或闭合(N.C)触点或使用一支2.2KΩ的电阻与N.C/N.O组成线尾阻回路(E.O.L)方式。当按线尾阻回路方式编程时,如系统处于布防状态,回路的开路或短路都发出报警。如果编程为线尾阻回路,则2.2KΩ电阻必须接在回路的尾端。


    三、    简要操作

    主机的接线完成后,请再次仔细检查并确认无误后,可以通电,主机内红线接备用电池正极,黑线接负极;如不接备用电池将报告故障(SERVICE黄灯亮)!当控制键盘只有POWER、READY两绿灯亮表示主机正常,可以开始工作。如果防区灯亮表示该防区故障(接线不对、探头坏或探头范围内有人)。下面将主机常用操作说明如下:

    主机出厂默认值:安装员码——012345

                                              用户码——1234

    布防:[用户码]+[#] 1234#,首次使用布防时间出厂为60秒(可以通过编程更改缩短为10秒)故键盘发出蜂鸣音提示,布防后键盘上只有POWER绿灯和ARM红灯亮表示主机已经布防,此时任何探测器被触发都将使主机报警。键盘上同时点亮该探测器的防区号提醒用户。

    撤防:[用户码]+[#] 1234#,主机报警后,须进行撤防操作才能解除报警,报警的防区指示灯在键盘上快闪以提醒用户。

    消除报警记忆:

  • +[1]+[#]再次布防前要将前次的报警记忆消除后才能进行,操作此命令后报警的防区指示灯不再闪烁恢复正常状态。

    旁路/取消旁路:[ ]+[zone]+[#],ZONE为防区号,该操作须在主机为撤防状态下,旁路后被旁路的防区指示灯在慢闪。

    重置辅助电源:

  • +[6]+[2]+[#]该功能仅对238和2316主机起作用,它的功能是让主机的可关断电源断电5秒,给烟感、玻璃破碎等探头断电复位。

     

    四、    编程说明

    2300系列主机的系统程序是依照指令来执行的,我们这里的编程不是使用某种计算机语言编写程序,而是根据用户的要求填写指令内容。所谓指令内容是将有特定意义的数字写入相应的指令单元中,该指令单元也就具有了特定的指令功能。因此只要搞清每条指令的单元(即地址)和相应的功能数字含义,将数字写入指令单元中即可完成编程。随机附带的说明书中对每条指令的数据位的数字含义都有详细的说明。请用户务必仔细阅读,弄清他们的作用!!!

    #

     


    指令单元的格式是:

    前两位为指令的单元位置(地址);中间1——6个数字是数据位,用0—9这几个不同的数字表示不同含义,用户可根据需要进行修改;最后#是确认键。手册中用三分之二的篇幅介绍其内容,全部指令单元的出厂预设值在手册的最后两页集中列出,请用户详细阅读。

    编写指令不能边看手册边按键盘,这样会造成混乱和浪费时间,而是要先作出指令工作表,将所需的数字填入相应的指令表格中,完成后再按指令表通过键盘依次逐条输入。要注意的是每次都需要将指令单元完整输入,没有改变的数据位要按出厂预设值一并输入!!!

    要进行指令编程,必须是主机工作正常且在撤防状态下。编程的方法步骤如下:

    1、进入编程状态:[安装员码]+

  • +[0]+[#];此时主机键盘的POWER、ARM、READY三个灯同时闪烁;

    2、逐条输入指令单元更改数据位,注意指令单元可以不用按顺序输入;

    3、退出编程:

  • +[#]          

    键盘上输入A、B、C、D、E、F的方法是:

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    *0

    *1

    *2

    *3

    *4

    *5

    举例说明:对236主机,我们将1#用户密码改为1427,将所有的防区改为即时防区,将延时时间改为10秒。则方法如下:

    1、012345*0#  (进入编程)

    2、011427#    (更改密码)       出厂为011234#

    说明:1#用户密码的指令地址为01,出厂预设值为1234,我们输入指令地址后输入新密码即可!

    3、1*1112101# (更改时间参数)       原为1B322100# 延时60秒防区

    说明:时间控制的指令地址为1B(B用*1代替),出厂预设值为322100,经查说明书,第1数据位3表示进入延时时间60秒(更改为1代表10秒);第2数据位2表示退出延时时间30秒(更改为1代表10秒);第3数据位2表示警声时间5分钟(不变保持出厂值);第4数据位1表示拨号前延时时间10秒(不变保持出厂值);第5数据位0表示系统在瞬时/居家布防时有退出延时功能;(不变保持出厂值);第6数据位0表示当退出延时不用或系统布防时内部防区没有自动旁路功能;(更改为1代表YES具有该功能);

    4、1*3111020# (更改1#防区)        出厂为1D111220#

    说明:1#防区控制的指令地址为1D(D用*3代替),出厂预设值为111220,经查说明书,第1数据位1表示回路响应时间10毫秒(不变保持出厂值);第2数据位1表示仅用1#号接收机(不变保持出厂值);第3数据位1表示报警后恢复正常(不变保持出厂值);第4数据位2表示延时防区(更改为0表示为即时防区);第5数据位2表示回路警铃输出为稳定声;(不变保持出厂值);第6数据位0表示回路电路为EOL(线尾阻)类型;(不变保持出厂值);

    5、1*4111020# (更改2#防区)        出厂为1E111220#  内部防区

        同上原理。

    6、22111020#  (更改6#防区)        出厂为22110411#  火警防区

        同上原理。

    7、*#         (退出编程)