千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47703 |主题: 65971|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

云台不能控制...

[复制链接]
三品电子吧 发布于: 2010-4-29 14:15 339 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
云台上电后能自检也能录像,就是不能控制,上下左右都不行。请问是什么方面的问题,该如何处理?另外两台正常,三台机子用的控制线是粘在一起的,用485接的。地址码和波特率也都正确啊。云台能自检是不是就说明云台本身没问题啊?
[此贴子已经被作者于2010-4-30 15:14:04编辑过]
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
flucddd 发表于 2010-4-29 14:49:00
我也是这个问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xingkongyequ 发表于 2010-4-29 15:17:00
"三台机子用的控制线在一起"是什么意思?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xingkongyequ 发表于 2010-4-29 15:18:00
拨码是否跟后台一致?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zwjss521 发表于 2010-4-29 15:32:00

地址码有没有拨错,拨特率有没有错误!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
baitejia 发表于 2010-4-29 16:09:00

请查检拔码

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
流浪人1984 发表于 2010-4-29 16:52:00

1.检查一下云台的地址码是否正确。

2.检查一下波特率。

3.485信号千万不要接返了。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tianyimingming 发表于 2010-4-29 21:05:00
查查
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yh233yh 发表于 2010-4-29 22:24:00
7楼说的比较全了,补充一下,你的云台控制线和后端距离多远?是不是控制信号衰减过大?你可以把云台拿到后端单独测试一下,如果好用的话那就是线路问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wql21655306 发表于 2010-5-6 10:10:00

7楼的比较全,是一体机吗?如果不是,解码器到摄像机的连线痛吗?检查一下,我遇见过,能自检,上下左都能控制,右不能,结果就是右的那根线断了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆