[求助]门禁与消防联动...

[复制链接]
fs301 发布于: 2010-4-22 13:04 4001 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
独立的门禁系统(由电源,门禁机,出门按钮,磁力锁组成),不知道怎么和消防联动?设备有什么要求吗?或者还需要加什么设备?向各位大侠请教了!!
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
柏杰电子 发表于 2010-4-22 16:22:00
要加消防联动模块,报警主机这些吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dongya12345678 发表于 2010-4-22 16:22:00
把你那出门按钮上并联在一个继电器的触点开关上,继电器的吸合线圈并联在消防警报器上,继电器的电压和警报器的电压一致就OK了。这时只要警报器一报警门就自动打开了。仅供参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
shawin 发表于 2010-4-22 17:23:00
<p>消防报警可断220V供电,磁力锁断电开门。独立门禁系统增加玻璃破碎器(绿色),也可通过消防验收。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hbyily2002 发表于 2010-4-23 15:39:00
继电器真好用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wangjuncheng 发表于 2010-4-26 18:09:00
来学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
Terry008 发表于 2010-4-26 19:12:00
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana" size="2"><a href="http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?BoardID=13&amp;ID=347056&amp;replyID=&amp;skin=1">http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?BoardID=13&amp;ID=347056&amp;replyID=&amp;skin=1</a></font></p>
<p><strong><font face="黑体" color="#0000ff"><font size="2"><strong><font face="黑体" color="#0000ff">《</font></strong>一卡通系统与其它系统接口关系》<font color="#000000">,其中有详细的介绍消防联动、监控联动。</font></font></font></strong></p>
<p><strong><font face="黑体" color="#0000ff" size="2"></font></strong>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gongligongsi 发表于 2010-4-27 09:02:00
<p>你那门禁没有消防联动功能,你还是给客户用好一点的东西吧,可别为了省点钱,乱弄</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
skyelf 发表于 2010-5-20 13:31:00
<p>消防联动是 消防给你的信号。现在一般都给的消防信号都是DC24V。可以用继电器转成干接点信号。就看你的门禁怎么利用这个信号。</p>