TOTYCO 发布于: 2010-4-18 14:12 2480 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

在紧急停电的情况下,需要给下面的设备供电:


1、三台联想扬天电脑  


2、两台道闸       大概250W*2


3、27个门禁       大概50W*27


4、5台消费POS机     大概30W*5


总共供电时长要求达到20分钟

 

请问我应该选择什么样配置的UPS最合适?

 

 

 

 

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zcheng_lee 发表于 2010-4-18 15:13:00
建议链接http://1000bbs.com/dispbbs.asp?BoardID=74&ID=350201&replyID=&skin=1,是我发的一个贴子,有教你如何计算UPS的容量,有问题电话联系!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
TOTYCO 发表于 2010-4-19 09:41:00
谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xiongyonggen 发表于 2010-4-23 12:13:00
三台电脑一台按300W来算,所列设备总功率是2900W,所以你可以配5KVA的UPS主机,建议你用APC的SUA5000UXICH,根据要求后备时间二十分钟,配24AH的蓄电池4节就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tc04jxnc 发表于 2010-5-10 12:55:00
APC和山特哪个比较好用啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
机房人 发表于 2010-9-2 11:10:00
肯定是APC性价比要高了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
anipkg 发表于 2010-9-3 09:48:00

对对对

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xueshan2010 发表于 2010-9-3 21:46:00
根据自己的需要 在问下供货商 叫他们参考下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lxianyun 发表于 2010-9-4 16:33:00

我也想知道

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
twzn0518 发表于 2010-9-6 23:29:00
得看甲方给多少钞票了