“这里谈到的是如何解决地环路干扰的问题”——我问的是:为什么要给安防系统人为制造地环路?出发点和科学依据是什么?
“雷电击中电力或信息通讯线路,然后沿着传输线路侵入设备”——这是直击雷防护问题,不是感应雷问题。安防工程中使用的电力线(220V),是建筑内供电系统引出的,建筑物验收时,电力系统没有防雷设施,能验收吗?安防工程设计,包括电力系统防雷部分么?不包括。安防系统本身铺设的供电线路、控制线路、视频传输线路,都要在避雷系统有效保护范围内工作,所以,不应该存在被雷电直接击中问题。万一直接击中,任何防雷器也无能为力了。这是行业设计分工问题。安防系统线路上只需考虑防感应雷问题。
“其中地电位反击也是传导雷中的一种:雷电击中附近建筑物或附近其他物体、地面,导致地电压升高,并在周围形成巨大的跨步电压。雷电可能通过接地系统或建筑物间的线路入侵雷电延建筑物内部设备形成地电位反击。”
这就说出了实质问题:是通过多点接地的接地点和系统线路“形成地电位反击”。还是源于多点接地的地环路引入安防系统的。“万恶之源”还是允许并人为制造的地环路,通过接地点把雷电反击电压引(传导)进了安防系统,这是人为制造的。
地环路,即使不打雷,也是安防系统重大安全隐患,雷电环境下,又增加了雷电反击电压引入安防系统问题,构成了安防系统双重“重大安全隐患”。
楼上说的“出于安全考虑”要做多点接地——应该给出一个说法吧!
安防系统单点接地的设计原则,是工程商用工程血汗换来的教训中总结和实践出来的。单点接地,简单而有效地排除了安防系统双重“重大安全隐患”。而防雷厂家和隔离变压器推销商,却力主多点接地,这其中的奥妙只能大家意会了。 |