报警盒使用说明书V1.0
一、技术参数
通信方式:RS-485串行通讯,双绞线传输最远1200米。
工作电压:DC9V
消耗功率:<2W
通信输入:1路标准RS-485串行通讯,PELCO-PD协议自动识别输入 通信输出:1路标准RS-485串行通讯,PELCO-PD协议自动识别输出
此设备也可以做为RS485-PD协议的放大器、中继器使用; 支持云台地址:0-63号,报警盒内部拨码设置(见后表) 报警盒波特率:可设置(见下表) 报警输入方式:常闭开关量有效,即开关口对COM端短路有效 报警支持数量:支持1、2、3、4、5共5路报警开关量输入
开关接入方法:1路接1和COM,2路接2和COM,3路、4路、5路和1路接法一样。 报警开关量输出:2路输出,输出是常闭开关量(即报警之后的状态),继电器1A开关量输出。 二、报警命令
1、当报警盒检测到开关量闭合信号时候,报警盒自动输出一个相对应的地址调预置位命令给云台解码器,即解码器必须支持预置位设置和调用功能。并且要支持PD协议控制。
2、报警盒协议兼容PD协议的所有命令,预置位设置,预置位调用,预置位巡航,水平自动扫描等功能, 详细见后面表格。
3、 报警盒支持5路对射、红外探测器、开关设备的开关量输入;当5路开关量均接入报警盒的时候,但2路报警开关量同时报警,报警盒会根据2路自动分别以3秒的时间分别调用预置位命令。
4、 特别注意:报警盒的1路对应的是1号预置位,2路对应的是2号预置位,3路和4路、5路分别对应的是3和4号、5号预置位。因此在设置预置位报警区域的时候,要把当前报警区域设置1号或者2号、3号、4号、5号预置位。
5、特别注意:报警盒内部拨码开关是设置调用预置位球机的地址,报警盒的地址要和云台的地址一致;
实际使用时一般是一台报警盒接一台预置位高速球或者预置位解码器。
报警盒内部拨码开关的7、8位为波特率选择,此波特率是对应控制设备的通信波特率,同时前端球机预置位设备的波特率也要和此波特率一致;
报警盒内部拨码开关的1至6位为报警盒报警时调用预置位的地址命令;平时正常控制时,此1至6位拨码要和球机预置位设备的地址一致;比如球机地址2号,则报警盒内部地址拨码要拨到2号;
注意:球机的硬件地址与报警盒地址无关,报警盒地址只是在报警之后输出的调用预置位命令地址。
6、当报警盒收到控制端发过来通信时,报警盒内部电路板绿灯LED会闪烁。红色灯LED是电源指示灯。
三、报警盒设置
1、波特率设置
打开报警盒,电路板上有一个8位红色拨码开关,用来调整解码板的地址和波特率。 出厂设置:报警盒内部设置好4800波特率和1号地址。
a、1~6 位为地址选择位ADDR
b、第7~8位为波特率选择位BAUD
波特率设定表
位址
波特率 |
K-7 |
K-8 |
2400bit/S |
ON |
ON |
4800bit/S |
OFF |
ON |
OFF |
OFF |
9600bit/S |
ON |
OFF |
报警盒调用预置位 地址表
地址 |
拨码设定
K1-1 K1-2 K1-3 K1-4 K1-5 K1-6 |
地址 |
拨码设定
K1-1 K1-2 K1-3 K1-4 K1-5 K1-6 |
0 |
OFF OFF OFF OFF OFF OFF |
36 |
OFF OFF ON OFF OFF ON |
1 |
ON OFF OFF OFF OFF OFF |
37 |
ON OFF ON OFF OFF ON |
2 |
OFF ON OFF OFF OFF OFF |
38 |
OFF ON ON OFF OFF ON |
3 |
ON ON OFF OFF OFF OFF |
39 |
ON ON ON OFF OFF ON |
4 |
OFF OFF ON OFF OFF OFF |
40 |
OFF OFF OFF ON OFF 0N |
5 |
ON OFF ON OFF OFF OFF |
41 |
ON OFF OFF ON OFF ON |
6 |
OFF ON ON OFF OFF OFF |
42 |
OFF ON OFF ON OFF ON |
7 |
ON ON ON OFF OFF OFF |
43 |
ON ON OFF ON OFF ON |
8 |
OFF OFF OFF ON OFF OFF |
44 |
OFF OFF ON ON OFF ON |
9 |
ON OFF OFF ON OFF OFF |
45 |
ON OFF ON ON OFF ON |
10 |
OFF ON OFF ON OFF OFF |
46 |
OFF ON ON ON OFF ON |
11 |
ON ON OFF ON OFF OFF |
47 |
ON ON ON ON OFF ON |
12 |
OFF OFF ON ON OFF OFF |
48 |
OFF OFF OFF OFF ON ON |
13 |
ON OFF ON ON OFF OFF |
49 |
ON OFF OFF OFF ON ON |
14 |
OFF ON ON ON OFF OFF |
50 |
OFF ON OFF OFF ON ON |
15 |
ON ON ON ON OFF OFF |
51 |
ON ON OFF OFF ON ON |
16 |
OFF OFF OFF OFF ON OFF |
52 |
OFF OFF ON OFF ON ON |
17 |
ON OFF OFF OFF ON OFF |
53 |
ON OFF ON OFF ON ON |
18 |
OFF ON OFF OFF ON OFF |
54 |
OFF ON ON OFF ON ON |
19 |
ON ON OFF OFF ON OFF |
55 |
ON ON ON OFF ON ON |
20 |
OFF OFF ON OFF ON OFF |
56 |
OFF OFF OFF ON ON ON |
21 |
ON OFF ON OFF ON OFF |
57 |
ON OFF OFF ON ON ON |
22 |
OFF ON ON OFF ON OFF |
58 |
OFF ON OFF ON ON ON |
23 |
ON ON ON OFF ON OFF |
59 |
ON ON OFF ON ON ON |
24 |
OFF OFF OFF ON ON OFF |
60 |
OFF OFF ON ON ON ON |
25 |
ON OFF OFF ON ON OFF |
61 |
ON OFF ON ON ON ON |
26 |
OFF ON OFF ON ON OFF |
62 |
OFF ON ON ON ON ON |
27 |
ON ON OFF ON ON OFF |
63 |
ON ON ON ON ON ON |
28 |
OFF OFF ON ON ON OFF |
|
|
29 |
ON OFF ON ON ON OFF |
|
|
30 |
OFF 0N ON ON ON OFF |
|
|
31 |
ON ON ON ON ON OFF |
|
|
32 |
OFF OFF OFF OFF OFF ON |
|
|
33 |
ON OFF OFF OFF OFF ON |
|
|
34 |
OFF ON OFF OFF OFF ON |
|
|
35 |
ON ON OFF OFF OFF ON |
|
|
产品设计与规格如有更改,恕不另行通知。
特殊预置位号功能表(此表可能和当前预置位云台解码器命令不一样)
预置位号 |
兼容预置位号 |
预置位功能 |
70 |
52 |
设置巡视停留5秒 |
71 |
53 |
设置巡视停留10秒 |
72 |
54 |
设置巡视停留30秒 |
76 |
58 |
调用自动巡视#1-#16位置 |
77 |
59 |
设置删除全部预置位 |
92 |
61 |
设置两点巡视2位置 |
93 |
60 |
设置两点巡视1位置 |
95 |
62 |
无效命令,可作普通预置位 |
96 |
63 |
调用云台停止命令 |
99 |
64 |
调用自动两点巡视,如果不
设,转为自动水平扫描 |
报警盒内部图
|