UPS如何放电?...

[复制链接]
dvideo 发布于: 2010-4-1 15:09 3562 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
UPS如何放电?
回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
aini365year 发表于 2010-4-2 11:27:00
跟你一样。。。等答案
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tigeryan 发表于 2010-4-6 09:04:00

电池放电也就是接上负载进行的。

其主要目的是对电池的容量进行测量与计算。

当前的电池决大部分是免维护的,不象以前的电池要定期进行放电活化。

最后要说明的是,电池放电必须保证市电供电的可靠性与稳定性。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yinggw 发表于 2010-4-6 11:10:00

1,在线用UPS的负载;

2,电池单独接负载,用恒功率放电,但须做好备用应急电池

时间3个小时为限

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
anakeikkx 发表于 2010-4-16 20:58:00

供电正常时,UPS截止,供电消失时,UPS运行,,是不是有类似二极管之类的电压比较装置?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xiongyonggen 发表于 2010-4-23 12:30:00
不知道楼主说的是不是用电池来放电。若是话,UPS带载百分之三十左右,断掉市电,即用电池来供电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tsjy2009 发表于 2010-4-24 19:56:00

1、UPS接不小于30%的负载,可以是实际负载或假负载。

2、关掉交流电源,让UPS工作在逆变状态,监视电池电压,如48V电池组电压降到43V(12V放到10.5V)就恢复交流电结束放电,注意不要过放电。

3、现在大多数UPS都配有管理软件,比如APC的UPS,可以用其“calibration”功能进行放电,操作比较方便不用人工干预。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
TT0075718 发表于 2010-5-7 20:03:00
市电、UPS正常、电池单节都测量后保证正常后开始带原负载断市电放电测试,一般放电到原容量的50%后停止放电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
nmfei 发表于 2010-5-18 22:23:00

加负载 放电  还有什么更好的办法 大家知道告诉我

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xabaibang 发表于 2010-6-7 14:25:00
路过~学习,拿分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wbccyy 发表于 2010-7-16 16:55:00
学海无涯苦作舟
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zhugang826 发表于 2010-8-1 11:57:00
将UPS输入电源空开断开一段时间
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
yuanyingyong 发表于 2010-8-2 09:15:00
以下是引用tsjy2009在2010-4-24 19:56:00的发言:

ly8582555 发表于 2010-12-8 09:59:00
学海无涯苦作舟
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
vigoss 发表于 2010-12-9 23:16:00
学习了。谢谢 .
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
c02 发表于 2010-12-14 21:31:00
同问
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
风雨星城 发表于 2010-12-14 23:01:00

谢谢7楼分享

我正好这学习这一快的资料

前几天公司ups做巡检(apc 8k) 有碰到

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
huayuke 发表于 2010-12-17 23:59:00
我们是在线式的,直接拨市电电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
舟自横 发表于 2011-1-9 10:13:00
有时间的话拔掉电源等,正常应该让UPS带40%的负载均衡放电就行了