子衿 发布于: 2002-8-22 19:39 544 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
版主:
我公司新建一栋大楼,楼高8层(-1F至7F),采用综合布线,语音132点,数据130点,
100M到桌面,主干走千兆铜缆,各层管理方法如下:
  电信间:设在1楼,作为MDF,并管理1、2层的信息点(78个点)
  三层:设IDF,管理三层的信息点(66个点)
  四层 :设IDF,管理4层、-1层的信息(48个点,-1层只有两个信息点)
  五层:设IDF,管理5、6、7层的信息点(70个点)
问:应该怎样设置配线架,采用avaya的产品,什么型号满足传输要求并且容易维护,
共要多少个配线架?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
*星爷* 发表于 2002-8-23 08:39:00
语音部分采用110DW2-100 100对110配线架(连接块满配)
如果不考虑价格的话,数据部分全部采用PM2160GS-24 千兆24口模块式配线架;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
liuzhibin 发表于 2002-8-23 10:03:00
需要帮助找我,我在北京,  、
13910795083    刘
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sky_ 发表于 2002-8-23 10:22:00
我建议,主干走千兆铜缆,不如走光纤。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
*星爷* 发表于 2002-8-23 11:18:00
我建议,主干走千兆铜缆,不如走光纤。


同意!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
阳光先生 发表于 2002-8-23 11:38:00

回复 支持 反对