[求助]室外摄像机应该接地不?应怎么接?避雷器使用...

[复制链接]
oldsoft 发布于: 2010-3-24 17:05 4908 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

看了很多防雷的贴子,但一直还不明白,还有避雷使用方面的问题,请大家指点!!

 

目前公司做的案例很让人费解,立杆做有避雷针接地,摄像机与杆体非绝缘,视频线与电源通过二合一避雷器串连,再由避雷器接地,机房端又安装一视频避雷器,同样接地;这里一直都让我费解,总感觉这种接法有问题,而之前公司都这么接,同事说是老板要求,现在把我也弄迷糊了,请教高手指点。

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

szxd 发表于 2010-3-24 17:22:00
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

迪舰防雷器 发表于 2010-4-22 20:19:00
直接问提供防雷供货商的技术员吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

POEC 发表于 2010-5-13 14:12:00

直接找防雷的问一下吧,是不是他们为了多卖防雷设备呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

eie1992 发表于 2010-5-13 15:32:00
这些“防雷厂家”,让你买他们的东西,按他们的设计,引雷烧毁设备,再买他们的东西,。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

yabin22 发表于 2011-3-12 14:29:00
摄像机不接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

mikelt 发表于 2011-5-6 11:15:00

当摄像机与机房距离较远、线路可能遭受感应雷。可导致摄像机的损坏或机房主机的损坏。

在摄像机和机房处分别安装SPD是为了保护不同的设备。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

gcwgp5 发表于 2011-7-6 07:02:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

cctoh456 发表于 2015-11-14 22:08:44
一定有一些地方你没有做好吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

ericli1217 发表于 2015-11-18 08:37:47
个人觉得没有屏蔽层的设备线路最好接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

junior103 发表于 2015-11-21 09:44:22
摄像机与立杆做绝缘,机房终端设备全做接地。