千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1967 |主题: 2728|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]在室外监控做防雷,做人工地级,打了4米深,...

[复制链接]
binbin160600 发布于: 2010-3-19 17:00 11552 次浏览 54 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
qdredsky 发表于 2010-10-29 10:14:00
哈哈,好好看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
超导体 发表于 2010-10-29 11:52:00
深度是一方面,多打几个地级连接起来,间隔距离是地级长度的两倍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
weihongyan 发表于 2011-1-11 09:49:00

接地这东东俺现在都按广东的传统做法做的(一般初一/十五大部分广东人特别是潮州人都会这么做的):
1、出门前先拜关公;
2、请几注香,在准备做地网的四个角烧上,一般插三支,和国标要求的三点接地类似;
3、烧乳猪一只,供完后可以自用;
4、好酒一瓶,敬土地和雷神的,不能偷喝!只要土地和雷神高兴了,二根角铁也能做一欧姆。

5、进贡对象增加雨师和检测人员
6、准备强力磁铁一只

 

 

大胡子的专利  顶

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
www123963 发表于 2011-1-11 16:35:00

楼主用了几颗角铁?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
小雷霸 发表于 2011-1-18 15:34:00
就是啊,接地成本占了大头
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
蓝梦祥 发表于 2011-1-22 20:35:00

3楼--专利申请中

xiangzis 发表于 2011-6-9 17:39:00
最好是下雨天去测,会更小的~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
eie1992 发表于 2011-6-9 19:19:00
以下是引用binbin160600在2010-3-19 17:00:00的发言:
在室外监控做接地,用角铁做人工地级,打了4米深,测了地阻还有30多欧,怎么办??

在室外监控做接地”——都在谈如何降低接地电阻。

室外监控你做接地干什么?

1)有利于引雷;

2)制造地环路;

这两项都是监控系统的“定时炸弹”。

不知楼主是被谁忽悠的。

监控系统只能单点接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
blueicer 发表于 2011-6-10 09:26:00

用铜包钢,放几包盐。加大腐蚀。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
evay 发表于 2011-6-11 08:15:00
记得当初读书的时候好像没有这么麻烦啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
大胡子88 发表于 2011-6-11 09:16:00
以下是引用eie1992在2011-6-9 19:19:00的发言:

在室外监控做接地”——都在谈如何降低接地电阻。

室外监控你做接地干什么?

1)有利于引雷;

2)制造地环路;

这两项都是监控系统的“定时炸弹”。

不知楼主是被谁忽悠的。

监控系统只能单点接地。

要求要接地的,室外监控不接地你根本别想过验收!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
eie1992 发表于 2011-6-11 13:05:00

选择:

1)“符合某种防雷规范”,“通过验收”是第一位的,监控系统死、活不用管;

2)监控系统本身安全是第一位的,对构成系统安全隐患的设计,宁可不用;

何去何从?各取所需吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
jason4421 发表于 2011-6-16 11:45:00

现在很多监控已经采用了光缆传输视频信号,这样是否应该在前端及监控中心分别做接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
eie1992 发表于 2011-6-16 11:55:00
以下是引用jason4421在2011/6/16 11:45:00的发言:

现在很多监控已经采用了光缆传输视频信号,这样是否应该在前端及监控中心分别做接地。

是的。

因为光缆把系统隔离成前后两个独立的“有直接电气连接关系”子系统;每个部分还是按照“单点接地”原则来做;

后端还是主机接大地,前端光发射机一点接地,摄像机等都和大地绝缘。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
yacheng 发表于 2011-6-17 23:07:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
szchangliang 发表于 2011-6-18 16:45:00

傻啊  用降阻液啊   人家1000多阻都可以用降阻液来降阻你那30阻算什么呢  ?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
eie1992 发表于 2011-6-18 21:27:00

防感应雷,主张防雷器“泄放雷电流”的志士仁人,谁能给解释下面问题:

1)感应雷在视频线上感应出来的是什么东西?如果视频线上感应出的是正电荷(或负电荷),那接地确实可以泄放掉;可惜这种输送单极性电荷的机理,在“电磁感应理论和实践”中,还从未听说过;是不是“雷人创新理论”,就不敢说了;

2)感应出的是对地电压,感应电压一端是视频频线,另一端是大地,这样通过接地线短路这个电压,用“接地泄放”解释还算说得过去;但这种电磁感应机理又是什么呢?从静电场,到恒稳电磁场,再到交变电磁场,都找不到这种电磁感应现象;

3)我只知道空间交变电磁场,可以在空间导体上产生感应电动势,它是一种交变电压,等效在导线中间,而不是对大地的电压,更不是单极性电荷;特别值得注意的是:接地线上同样也会产生感应电动势,你又能用什么接地方式来泄放呢?再并连一根接地线?

4)接地,随之而来的就是“引入地电位”,以视频防雷器为例,如果防雷器常态接大地,那就直接把地电位引入监控系统;如果防雷器常态接不接大地,是通过开关放电管或限压型元件接地,当地电位超过一定幅度时,接地开关导通,结果仍然是把地电位引入监控系统;地电位环路是安防系统的杀手,可以批量烧毁设备。防雷器接地“泄放雷电流”,“雷电流”子虚乌有,带来的是监控系统自身的安全隐患;谁能解释一下监控系统多点接地没有安全隐患?

[此贴子已经被作者于2011/6/18 21:34:20编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
cqbxt1 发表于 2011-6-22 09:11:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
gcwgp5 发表于 2011-7-6 06:34:00

到底监控要怎么防雷

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
evay 发表于 2011-7-11 18:52:00
进来学习学习啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城