以下是引用windbell在2010-3-23 10:54:00的发言:
对于“消除地环路” 我想知道地电位环路是只有视频信号的线路才可以形成吗??
如果我的避雷器烧坏是因为地电位环路引起的,那么为什么烧坏的是避雷器电源输入端呢?而电源输出端、视频的输入输出端、信号的输入输出端没有烧坏的痕迹,还有摄像机部分是完好的。。这个该怎么解释??
麻烦这位大哥再给解释一下。。
对于“消除地环路” 我想知道地电位环路是只有视频信号的线路才可以形成吗??
实际环路对视频,控制,电源,都存在,只是因为视频信号地,就是摄像机机壳,也是防雷器的接大地点,主机端也一样,视频电缆两头屏蔽层都接地了,所以地电位就可以直接加在视频线屏蔽层两端。这个环路很直观。
控制信号平衡传输,设备内部电路也有接地点,信号线是相对于地线(信号地)平衡的,信号地通常也是接机壳的。这就是说在两端电路信号地之间,接有地电位;
直流电源如+12V,不用说了,也是两个电源地之间接有地电位;
交流电源,情况很多,我只能说:三相电网的零线,有的接地线有的不接,三线设备(如电机),通常零线接机壳,机壳又接地;单相供电的情况很被动也很复杂,既不知道你家的,你用的220V电的领先是否和大地连接;
我没有也不可能对每种情况都做了解和实验,所以你现场的情况我更我发作出具体判断。但是有一条是铁定的:地电位是与电网电压密切相关的,具体是与哪一相的电压、那个(380V的)线电压有关,这是随机因素。例如:三相电机“碰壳”,是指相线绕组碰了机壳,机壳接地,引起地电位突变,是哪一相碰的?这是随机因素。而你这个防雷器所用的220V电,是哪一相的?它和地电位有什么关系?集体说得清楚吗?这个问题应该由防雷器厂家来解释。
因为防雷器机壳接了大地,机壳带有地电位电压了,他们的220V防雷器电路会怎么动作?天知道他们是怎么设计的。
[此贴子已经被作者于2010-3-23 23:39:24编辑过]
|