一个小区改造工程,原来围墙上已经安装了电子围栏.并且再使用了.后来业主要求再围墙上增加监控点位.整个工程施工都很顺利.不过调试的时候出了问题.因为我们的摄象机是安装在围墙的柱子上.采用不锈钢支架固定在围墙的柱子上.已经高出电子围栏最上面一根合金丝50CM.出来的图象很清楚.但是有个问题,就是整个画面会随着脉冲主机发出的脉冲一抖一抖的.我们把电子围栏的脉冲主机关了就没问题了。但是这不是解决问题的途径.管线是采用PVC管+普通SYV75-5-1视频线缆敷设.
以上问题不知那位遇过,怎么解决!盼!
“摄象机是安装在围墙的柱子上.采用不锈钢支架固定在围墙的柱子上”
1)这个柱子与电子围栏有没有电器接触?
2)摄像机“采用不锈钢支架固定在围墙的柱子上”,柱子是金属还是绝缘材料?有没有摄像机通过立柱接大地的问题?如果有,请做好绝缘;
2)用一台监视器单独看图像,有没有干扰?
柱子与电子围栏没有电器接触.
围墙的柱子是混凝土结构的.
屏蔽没做好
用铁管
图象很清楚.但是有个问题,就是整个画面会随着脉冲主机发出的脉冲一抖一抖的.我们把电子围栏的脉冲主机关了就没问题了
如能确认:没有摄像机通过立柱接大地的问题,可以从两方面判断:
1)是真正的电磁干扰,电子围栏可视为一个大型的线天线,他辐射的电磁波,在视频电缆产生了感应电动势,可以等效到电缆两端之间。经过两端的匹配电阻与芯线构成回路,产生了干扰。——判断性实验:用一台监视器,在电缆末端看图像,应该有干扰;在电缆前端看摄像机输出时,没有干扰,这应该就是“真干扰”。因为你穿的是PVC管,对接受干扰没有任何屏蔽作用。这类干扰可以用抗干扰器实验解决;
2)另一个可能是:电网传导干扰:围栏发射机工作时,通过电网进入主机,产生干扰。解决办法是:用净化电源供电。