千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

艾礼富对射接线问题...

[复制链接]
winken 发布于: 2010-3-5 21:17 2339 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

用的是艾礼富主机跟四光束对射   总线型  艾礼富对射的线尾电阻该如何接线? 按着厂家的说法:

A、接3、4号端子,在3号端子上串联一个线尾电阻 

B、接3、5号端子,不用接线尾电阻

结果两种结法都试过了,都提示系统未准备好,郁闷中啊

到底该如何接呢????????????????????急切等等中

 

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
姜宏学 发表于 2010-3-6 19:09:00

先用万用表检查一下对射有没有问题

3、4号端子应该是常闭,3、5是常开

总线制不用串联电阻,报警地址模块接上,在主机编程一下

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xfxo 发表于 2010-3-19 09:22:00

又多学到一点,谢谢!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
saj110 发表于 2010-3-19 19:33:00
估计你是拿到超级仿艾礼富对射了吧,先把几号端子是NC还是NO还是COM搞清楚吧,一般是接NC常闭端
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
kyobye 发表于 2010-3-20 13:42:00
学习了、、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
CHENMENGJUN 发表于 2010-7-15 16:24:00

路过。。。。积分

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
QQ254031180 发表于 2010-7-16 11:47:00

若是需要线尾电阻

34是常闭串联没错

35是常开应该并联

总线系统模块跟随对射

一般没有线尾电阻

线尾电阻作用主要起到回路检测

防止技术拆线

供参考

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xianggjw520 发表于 2010-7-16 13:53:00
楼上的说的没错,是这样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
专业防盗报警与联动 发表于 2010-7-16 14:12:00

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
杰出杰 发表于 2010-7-16 23:23:00

晕了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
nvs 发表于 2010-7-17 10:28:00
受光器34常闭,35常开。线尾电阻主要是回路检测,2.2K电阻 是NC串联,NO并联。
 
 