用户用的DS7400XI 报警主机,系统CMS7000。以前有45个防区(都是用的DS7457i单防区模块连接),先需增加4对对射。也采用 DS7457i单防区模块连接,在对新增加的防区编程时,是不是只需要对防区编写功能布防和采取哪种防区扩充模式就可以了(需要分区时,编写分区),其它的不用再编写。一条主线上接了7个防区,新增的这4个加在这条主线线能不能行。新手才接触这行,看了下说明书,越看越混淆了,请各位指点下,谢谢!
使用道具 举报
现在不清楚到底那些程序需要编写和注意些什么
不需要编防区特性,即选用何种模块,出厂值就默认为DS7457。仅需要对模块拨码,设置防区功能(即时,延时,24小时)。本来就是总线主机,所有的模块都挂着都没事
9876#0
Adr=0076 03#
0077 03#
0078 03#
0079 03#
*(4秒)