江森控制器上的终端电阻...

[复制链接]
joe3939donger 发布于: 2010-2-24 11:06 3473 次浏览 23 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>不知道别的DDC有没有终端电阻,江森的FEC2610上面有一个终端电阻,</p>
<p>想请问一下关于终端电阻应该拨到开还是关?</p>
<p>我看了资料上面介绍的是FC BUS上第一个和最后一个拨到开,其余的关,但是连了SA BUS的的FEC也是拨到开,那是不是如果全部FEC上都连了SA BUS, 那就要把所有的终端电阻都拨到开了?</p>
<p>请解释一下你们是怎么拨的?谢了 </p>
回复

使用道具 举报

已有23人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wisesonny 发表于 2010-2-24 11:15:00
<p>我觉得应该是看你的拓扑结构是什么样的,我觉得应该是单条线路的终点拨上就可以吧。你可以先试试,能正常通信就行。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
shougang 发表于 2010-3-2 21:13:00
<p>楼上的,多看说明书</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xplife 发表于 2010-3-3 14:23:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xmtt 发表于 2010-4-11 21:13:00
<p>厂家呢</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
a113143044 发表于 2010-4-11 21:30:00
最后一个应该拨到开,减少信号干扰和反射
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sunbenxia 发表于 2010-4-22 11:18:00
<p>学习</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
chafujian 发表于 2010-4-22 17:36:00
尾端那个DDC拨到开,等于加上终端电阻,减少信号衰减
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
以前的回忆 发表于 2010-6-7 18:52:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
INPOPCOM 发表于 2010-6-11 13:24:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
ston2002 发表于 2010-12-11 23:35:00
学习过程中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
xmtt 发表于 2010-12-27 22:50:00
<p>我全部都是拨到 OFF 的。</p>
<p>如果拨 ON,这时测总线,则是短路的。所以要拨到 关。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
电脑支支响 发表于 2011-1-26 13:28:00
<p>最后一个拨到开,终端电阻不光在楼控中有,你可以在网上查终端电阻,上边讲的很详细~</p>
<p>拨到开是使用终端电阻的意思~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
fengyun11747 发表于 2011-3-24 11:58:00
不够分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
cs02145126 发表于 2011-3-24 15:43:00
<p>一般产品来的时候,说明书都会跟着一起来的,所以多看看说明书,说明书上什么都有,自己多看看就知道了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
fengyun11747 发表于 2011-3-26 10:07:00
分还是不够啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
mikx 发表于 2011-3-31 09:22:00
学习赚积分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
anami2009 发表于 2011-4-1 11:11:00
顶一个- -
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
chongfeng4 发表于 2011-5-17 21:36:00
IOM4610,一般放在最后时,打开终端电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
bear1103 发表于 2011-5-25 10:57:00
<p>FEC控制器内其实是有两个终端电阻的,分别对应FC总线和SA总线。</p>
<p>FEC控制器上面终端电阻拨位开关只是针对FC 总线设置的,当其处于FC总线首端或末端时才需要打开;而下接SA 总线,作为SA 总线上的SUPERVISOR的FEC,其内置的终端电阻总是是默认开启的,换句话说,就是只要接了SA总线,才会自动默认打开其内置的SA总线终端电阻</p>
回复 支持 反对