千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

门禁问题求助...

[复制链接]
机器123456 发布于: 2010-2-23 09:58 1830 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
主楼已经安装门禁系统,第二办公楼现在要安装门禁系统,两个楼有一定物理距离,想实现统一管理,第二办公楼需要怎么设计?怎样与主楼实现一个卡管理?
回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
机器123456 发表于 2010-2-23 10:56:00
顶起来。在线等。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
anjiebao 发表于 2010-2-23 11:25:00
<p>一样的啊,不好布线的话可以用脱机联网门禁,好布线用RS485就可以啊,与我联系:qq:1045299191,13798591493</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
szzlmao 发表于 2010-2-23 11:36:00
<p>情况太不详细了,楼主能详细点么?比如,已经装的一套门禁是什么样的系统,两楼之间的距离有多远?走485可以么?原来装的门禁系统支持不支持TCP/IP传输?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
都市 发表于 2010-2-23 12:32:00
两个楼之间是否有一个共同的网络,如果有的话可以考虑用485转tip/ip设备,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
机器123456 发表于 2010-2-23 12:54:00
两个楼有局域网,用485转tip/ip设备?这样就是原系统的延伸了?不用配管理电脑了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wwwkinglion 发表于 2010-2-23 13:36:00
学习中......
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yutao9721 发表于 2010-2-23 15:07:00
<p>主楼门禁是485通信还是TCP/IP通信?现有门禁软件是单机版还是网络版,可以装多个工作站的?</p>
<p>如果主楼门禁是TCP/IP通信,那就可以利用现有局域加装门禁设备就可以实现统一管理了</p>
<p>如果主楼门禁是485通信的,软件是网络版软件,就可以通过局域网,用两个工作站使用同一数据库来实现一张卡管理,前提当然还得使用主楼相同品牌的门禁设备。</p>
<p>如果是单机版软件又是485通信的,可以通过485转TCP/IP的设备,把第二办公楼的设备通过局域网在主楼的门禁主机进行统一的管理。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>也可以分开使用两个系统,使用同一张卡来实现。ID卡和IC卡都得进行二次发卡,如果是ID卡可以从主楼的系统中导出卡号后,直接导入第二办公楼门禁系统中。IC卡则需要根据主楼的系统来看。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
机器123456 发表于 2010-2-23 16:08:00
好详细,ID与IC卡什么区别,能详细介绍一下不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
userfree 发表于 2010-2-23 16:15:00
ic/id区别:<br/>ic卡具有信息存储功能。可以脱机,可以联网。<br/>id读取卡号,数据需读取后端服务器数据。<br/>读卡器:ic有存储卡资料。id无此功能。<br/>通信:ic脱机的不算。在线的一般是隔时通信。id在线式,实时通讯。<br/>保密:id保密比ic高。<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
机器123456 发表于 2010-2-23 17:01:00
现在大部分都用的是什么卡?一个485最多可以串接多少个门禁控制器?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
yutao9721 发表于 2010-2-23 18:03:00
<p>现在ID、IC、CPU卡都在使用,ID卡由于便宜,使用的也多,IC卡由于扩展性好,使用的也比较多。但价格相对于ID卡要贵一点。CPU卡是使用还很少,主要是大型的系统在使用。因为这两年间出现了IC卡被破解的情况,而CPU卡的加密性好,所以现在在大型的系统中都在选用CPU卡。但由于价格还是比较贵,中小型系统使用的还是比较少。主要是一些城市公交和城市一卡通的小额消费上要使用CPU卡。</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 485通信各个厂家还是有区别的,一条485线上,有的能串接256台、128台、64台、32台的都有。根据每个厂家的产品设计不一样。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
eint060 发表于 2010-2-24 09:39:00
<p>直接用局域网形式的门禁系统就好了,布线简单</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
yutao9721 发表于 2010-2-24 18:02:00
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 局域网的,要依赖于甲方的网络系统。如果局域网建设的好,还没事。如果哪个交换机的端口不通,就会影响到门禁系统的软件硬件的连接,如果用局域网的,最好有甲方的IT部门的参与和维护,这样以后的维护量还少一些。如果IT不参与,局域网一出问题,那门禁系统就会出现通信不上的问题,所以使用TCP/IP通信的,需要评估甲方的局域网系统的稳定性。当然用这个的好处就是减少布线,管理起来也方便。局域网内的电脑都可以通过权限的设置对门禁机进行管理,有利于门禁管理部门更换地方后,方便管理。</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 485的门禁,是自己建设的网络,只针对门禁系统。这样就不会依赖甲方的局域网,只要线路不出问题,软件硬件的通信就不会有问题。但布线比较麻烦,也不利于门禁管理部门更换地方后的管理。</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 这两种方式的运用还得根据现场情况而定,有些地方的网络接口少或根本就没有,那就直接用485。如果有网络接口,网络稳定,为了省下拉线的麻烦,用TCP/IP的就比较好。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
PEAKe 发表于 2010-2-24 21:07:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>yutao9721</i>在2010-2-23 18:03:00的发言:</b><br/>
<p>...</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 485通信各个厂家还是有区别的,一条485线上,有的能串接256台、128台、64台、32台的都有。根据每个厂家的产品设计不一样。</p></div>
<p>RS485通讯距离可达1000米,串接设备数据根据不同厂家产品而定</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>个人建议,不管使用哪个品牌的产品,每条RS422/485总线串接设备30个以内为佳,便以维护。如果串接设备太多,一旦出现线路上的故障,相当不好排查。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
xd189 发表于 2010-2-25 10:12:00
485&nbsp; TCP/IP都可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城