千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

室内摄像头被雷击坏...

[复制链接]
huatantao 发布于: 2010-2-21 16:38 2646 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我做了一个小工程,楼下9个探头,普通红外一体机,楼上6个一样的摄像头,主机采用大华16路主机,年前打雷,现在楼下9个摄像机全部坏了,楼上6个安然无恙,而且大华主机的视频输出到普通监视器的输出口好像也击坏了,我想请问下,这个是摄像头的问题还是不管产品的事,电源采用同意供应的,楼下用了一个10a的直流电源(9个摄像头和了一个,其中有4个摄像头和了一根线2*1.0),楼上采用了一个10a的直流电源,但发现只是摄像头坏了,电源都没有坏,请问这个什么问题,是不是措施不到位,直流电源我没有接接地,是否有影响,以后有没有什么措施防止被雷击,希望各位大侠赐教,谢谢!
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
乙笑 发表于 2010-2-21 17:19:00
有没有采用屏蔽线,如采用了屏蔽线屏蔽层有没有有效的接地?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bawangchanghai 发表于 2010-2-21 18:20:00
机器烧毁时会出现短路电流,电流走捷径,出问题的离上面远,电流到那,也小了许多或到不了那.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kernel8118 发表于 2010-2-21 19:14:00

会不会是感应雷造成的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lzy953 发表于 2010-2-22 09:26:00
最好不要集中供电!!,集中供电很容这样!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gyxgg 发表于 2010-2-22 13:26:00