门禁系统控制消防通道门,在发生火灾时,要求除出门按钮外,再加装消防应急开关,

请问,

 

物理接线如何联接?

 

工程方面是由消防来做还是由门禁方来做?

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xd189 发表于 2010-3-3 09:45:00
消防联动 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
董明洋 发表于 2010-3-6 12:24:00
增加消防联动模块,通过常开或常闭来控制门禁开关,消防单位只做好模块,模块出线连接门禁是由门禁单位连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
couragecom 发表于 2010-3-11 09:25:00

可以把消防输出接到门禁控制器或电源上

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yl0706 发表于 2010-4-26 11:40:00
加一个继电器就可以搞定了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
skyelf 发表于 2010-5-7 16:27:00

消防系统给门禁系统一个信号,一般是DC24V,门禁系统将信号接到门禁控制器内,一般是用继电器转成干接点信号。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
大花猫1234 发表于 2010-5-16 22:07:00
如果门禁系统没有后备电源,那消防联动的非消电源强切动作后就能把门禁打开,否者就要加一个紧急开关或联动模块去控制门禁。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hancheng2010 发表于 2011-1-25 11:37:00
消防模块有无源输出端子,接到门禁控制器或者是跟出门按钮接线端子压在一起即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
dql5617 发表于 2012-8-14 08:53:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
mahui19820929 发表于 2012-8-23 13:45:00

消防系统有联动模块可以输出干接点信号!根据所在区域报警后,联动模块可以输出干接点信号即可!一般弱电联动的输出干接点信号过来就可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报