千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (9) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6258 |主题: 38735

发新帖
打印 上一主题 下一主题

综合布线验收测试标准...

[复制链接]
mengranran 发布于: 2010-1-27 21:16 1533 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
通信介质的正确连接及良好的传输性能,是系统正常运转的基础,系统安装完毕后,必须对系统进行必要的测试,以确认传输介质的性能指标已达到了系统正常运转的要求。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TIA/EIA-568国际商业大楼通信线路标准对结构布线系统的缆线及连接器的传输给出了最低的电气性能指标要求。按照不同的传输速率对布线系统电气性能的不同需求,定义了3类、4类、超5类布线材料。其中TIA/EIA-568标准确定了传输线缆--双绞线的衰减,NEXT(Near End Crosstalk),特性阻抗及分布电容参数。对3类缆线,其测试数据传输速率最大为16MHz,而对超5类缆线,其测试指标达100MHz的传输速率。而TIA/EIA-568 TSB-40标准则定义了结构了布线系统中的连接器件的性能指标,这些指标是:衰减,NEXT和反射损耗。同样,3类连接器定义了其在最大16Mz传输速率的条件下的性能指标。而超5类的连接器则为100MHHz。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 国脉公司的缆线测试将对承包的布线工程逐点地、全面地、可靠地测试,应用先进的测试设备,并提供完整的测试文档作为验收依据。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这一服务将帮助您评价缆线是否可以作为网络的传输媒介,并测试该缆线是否合乎网络规范,在网络系统安装之前进行测试,可以帮助避免周期性间断问题和运行质量下降的问题。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一、验收测试标准<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ★国际商业建筑物布线标准: TIA/EIA 568<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ★中华人民共和国通讯行业标准通讯行业标准 YD/T926.2-1997 neq ISO/IEC11801:1995<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 二、验收测试项目<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1)双绞线测试项目<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ★接线图(Wire MAP)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接线图测试是用来检验在每个末端的线对进行安装连通性错误检查。在该电缆中,对八针连接器中的每针,接线图显示出:<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ——至远端的连通性<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ——任何两条或以上导线之间的短路<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ——交叉错接线对(Crossed Pairs)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ——相邻线对串接(Split pairs)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ——任何接线错误<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ——线缆长度 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ★ 长度<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 长度有物理长度与电气长度二种。所定义基本链路/通道的物理长度是两个端点之间的电缆物理长度总和。通过测量电缆物理长确定。电气长度由信号传输延迟导出,并依绞合的螺旋线(结构)和介质材料而定。基本链路的物理长度是94M。通道的最大物理长度是100M(含快速边线与快速连线)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 根据EIA/TIA568国际标准,RJ45头线对顺序为:<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 按1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8 顺序排列。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 第一对线:第1根线(白绿色)与第2根线(绿色)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 第二对线:第3根线(白橙色)与第6根线(橙色)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 第三对线:第5根线(蓝色)与第6根线(白蓝色)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 第四对线:第7根线(白棕色)与第8根线(棕色)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一般以太网的数据传输只使用双绞线的第1、2对线。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ★衰减 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 链路的衰减不应超过下表所列的数值。衰减是在基本链路或通道中信号损耗的测量,由一条链路内所有线对的最坏情况下的衰减值为基准确定。现场测试仪报告衰减值和在不合格点上的频率,或对一个合格状态的在最大衰减值的频率。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ★近端串音<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 近端串音的损耗应达到或超过下表的数值,近端串音是一个在UTP上布线链路内信号从一个线对耦合至另一个线对的度量。在某链子路的近端一个送入平衡信号的线对线对作为干扰对。同时在近端测量被干扰线对上所感应出的差动信号。现场测试仪对于合格条件,报告最坏状态下的Next边限值,其中衰减与近端串音是使用现场仪表,对已安装UTP布线系统链路的扫描/步进频率电压测量中得到的。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2)双绞线测试参数<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 频率 MHZ 基本链路最大衰减(DB)(ATTENUATION)水平电缆长度:90M设备连线长度为4M温度20度 基本链路最小近端串音(DB)(NEXT)最坏对组合<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3类UTP 4类UTP 5类UTP 3类UTP 4类UTP 5类UTP<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 3.2 2.2 2.1 40.1 54.7 60<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 6.1 4.3 4.0 30.7 45.1 51.8<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 8.8 6.0 5.7 25.9 40.2 47.1<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 10.0 6.8 6.3 24.3 38.6 45.5<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 13.2 8.8 8.2 21.0 35.3 42.3<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 9.9 9.2 33.7 40.7<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 10.3 39.1<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31.25 11.5 37.6<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62.5 16.7 32.7<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 21.6 29.3
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城