千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12873|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

刚接手的周界报警项目(求技术支持)...

[复制链接]
510685168a 发布于: 2010-1-24 16:00 1614 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

今天刚谈下个小项目周界:本人刚入行,技术不怎么行。望各位家友帮出出主意~~

项目概况:四面围墙约400米,其中有面墙高出别的一米多;

业主要求是:连动报警(触动红外是警笛响起,需装8个:同时射灯亮起)

                报警主机带遥控功能,报警之后可遥控关闭(需17个,人手一个)

                带备用电源(不供连动射灯)

小弟现想咨询:

 

该方案怎么实现,什么设备有这些功能。做完这整套周界系统项目包括的所有设备有什么。

 

 

或者大家有什么资料可以给我发份~~谢谢!

zn0771@163.com

qq:510685168

[此贴子已经被作者于2010-1-24 16:06:16编辑过]
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
montcano 发表于 2010-1-24 20:54:00
以下是引用510685168a在2010-1-24 16:01:00的发言:

今天刚谈下个小项目周界:本人刚入行,技术不怎么行。望各位家友帮出出主意~~

项目概况:四面围墙约400米,其中有面墙高出别的一米多;

用霍尼韦尔的安定宝吧,算是价廉物美的报警产品了!

业主要求是:连动报警(触动红外是警笛响起,需装8个:同时射灯亮起)

                用VISTA120主机,配合4204联动模块!

                报警主机带遥控功能,报警之后可遥控关闭(需17个,人手一个)

               没用过,不知道

                带备用电源(不供连动射灯)

                一般报警都是自己配蓄电池了,安定宝主机也必须接外接蓄电池,不然会持续报警!

小弟现想咨询:

 

该方案怎么实现,什么设备有这些功能。做完这整套周界系统项目包括的所有设备有什么。

VISTA120主机一台;

编程键盘6160一个;

红外对射4对150米的;(有高低落差要看现场)

支架8个;(有高低落差要看现场)

12VDC电源16个,(红外对射8个,喇叭8个);

12VDC防水喇叭8个;

4204模块2个;

线路方面:

电源线:RVV2*1.5线,用来做电源线,最好是220V到后面用12VDC电源变压整流;

信号线:RVVP2*1.5

蓄电池一个,容量看甲方要求了。

 

或者大家有什么资料可以给我发份~~谢谢!

zn0771@163.com

qq:510685168

[此贴子已经被作者于2010-1-24 16:06:16编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警与联动 发表于 2010-1-24 20:54:00

该项目用到的主要报警设备:

1、总线报警主机(可编程联动)

2、带继电器输出地址扩展模块

3、大功率继电器

4、前端探测器和电源

回复 支持 反对

使用道具 举报