千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (9) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6280 |主题: 38726

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]五星级酒店大楼光纤使用问题...

[复制链接]
风雨星城 发布于: 2010-1-23 23:24 2270 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>五星级酒店的布线采用超五类网线(电话和网络都一样) 楼层有弱电间 每个楼层弱电间大概有50多个点的样子</p>
<p>从楼层弱电间到网络机房采用6芯多模光纤 </p>
<p>请问光纤是用多少根比较好 具体光纤使用量是怎么算的?</p>
<p>先谢谢各位了&nbsp; </p>
回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yanglin4133 发表于 2010-1-25 10:07:00
六芯多模光纤&nbsp;&nbsp; 可以考虑采用增加个二级机房&nbsp; 在中间楼层放一台全1000M口的交换机,机房通过光纤进交换机,然后二级机房通过6类线至各楼层弱电间,这样你只需要算机房至楼层二级机房的距离即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
风雨星城 发表于 2010-1-25 14:04:00
<p>谢谢 我想知道 每个楼层弱电间 到总机房的 光纤是怎么计算的 依据&nbsp; 在楼层弱电间采用的是带光口的交换机</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
elim 发表于 2010-1-25 17:13:00
<p>提供产品,提供方案。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dinghb278 发表于 2010-1-25 17:18:00
建议采用两条6芯多模光缆,五星级酒店一般是有三套独立的网络:内部管理网,公共外网,IPTV网。每套网络用两芯,还要冗余和备份。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
风雨星城 发表于 2010-1-25 22:35:00
<p>辛苦各位了 !!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
LJJ82784959 发表于 2010-1-26 15:53:00
5星级用超5是低端了点。光纤芯数主要跟数据点有关。2芯光纤太少了,50点的话用6~8芯较为合理。同时要考虑弱电机房到总机房的距离,这是决定光纤是用普通的62.5还是50微米。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
风雨星城 发表于 2010-1-26 23:06:00
<p>谢谢楼上的 但是我想问下 你讲的光纤芯数和数据点有关 是怎么算的 比如 你说的 50点用 6-8芯&nbsp; </p>
<p>是按每个房间的带宽要求吗</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ljm326789 发表于 2010-1-27 10:21:00
<p>努力的深造着!!!!!!!!!!!!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
nm.baoxi 发表于 2010-1-27 10:38:00
<p>光线的芯数与楼层点数无关! 请参考5楼的.室内距离不远,一般选用多模光缆</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>使用量(长度)与主机房到各楼层配线间的距离.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>另光缆有多种芯数的.根据情况选用.</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
epwolf 发表于 2010-1-27 10:51:00
<p>光纤都是用一备一,就是你当时能用到几根,再同样的备用几根.因为在施工或是以后,谁也不保证什么时候有不通的现象,要是这时再拉线.难度可想而知.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>通常都是用多少再备用多少.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
luozhennan 发表于 2010-1-27 14:15:00
<p>光纤的铺设数量取决于要传输的业务量,具体的要看你是怎么规划的,备份的光纤是免不了的不过也未必要对半开来备份!具体的情况,欢迎大家多多指教交流!qq:1322154505</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
风雨星城 发表于 2010-1-29 21:09:00
长见识了 多谢各位
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
yyy4978 发表于 2010-1-30 11:00:00
<p>看了半天楼上的兄弟说的,也没有什么具体好的建议</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>超五类也就够了,六类的太贵,实在太贵了</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>不到九十米的话,就用网线连接吧,用光纤有点浪费</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>我觉得还是没必要中间加一个二级千M口交换机,全部拉到网络机房来,集中式管理也挺好</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
chenxiangnj 发表于 2010-1-30 14:48:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
cooly 发表于 2010-1-30 20:42:00
6芯够了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
夜猫儿 发表于 2010-1-30 22:45:00
学习了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
yq308d 发表于 2010-2-22 17:35:00
xuexi
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆