关于云台和解码器的问题:
1.请问RS485接口一定要用屏蔽的双绞线吗?用屏蔽的双绞线还必须要加装其他的设备才能起作用吗?如果用非屏蔽的双绞线距离能达到多少米?
2.解码器里面的AUX控制开关(接雨刷、摄像机等)怎么接线啊?
3.云台长期设为自动,很容易坏吗?
4.拨码的图形表示:上面空白下面黑色,表示的是向上拨吗?还是向下拨?
使用道具 举报
1、一根2芯线即可,不用管什么屏蔽不屏蔽。正常5、6百米没问题。线径0.75以上
2、解码器的AUX是雨刷辅助开关,要看解码器说明书,有时候AUX是开关量,有时候是电压量不同的。摄像机就直接接到DC12V端口即可。
3、云台24小时转如汽车24小时开一个道理。看谁的质量好! 厂家肯定不建议你24小时转,人24小时跑,机器人也累啊!
4、各个厂家编写说明书那个人喜欢黑色就定义让你拨到黑色,他喜欢白色就让你拨到白色。看说明书或者问厂家。
支持我的兄弟请顶。
价格怎么样