wlh311 发布于: 2010-1-19 19:57 2161 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<font face="Verdana">急求!!带rs232接口的显示器能用带485转接头延长线吗?急求答案!!!!!!!</font>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
haiwangxing 发表于 2010-1-23 11:36:00
&nbsp;在某工程施工中,其LED显示屏与电脑的通信接口为RS-232串口,数据通信的波特率为115200bps,由于工程上的需要,LED显示屏与电
脑的距离超过100米,但是由于是使用RS-232串口进行数据通信的,RS-232串口通信距离由于其特性决定其传输距离不能超过15米,从而导致
LED显示屏与电脑不能进行数据通信。
      <p>    施工方最开始时采用一端使用232转485的转换器,将RS-232串口的不平衡传输信号改成RS-485的差分平衡传输信号进行数据通信,在另外一端使用485转232的转换器将其转换为RS-232串口信号,由于RS-<a href="http://www.com-tcp.cn/jishu/485zongxian.htm">485总线</a>的传输距离可以达到1200米,所以以希望这样可以延长232串口的通信距离,但是,在实际使用中发现并不能实现数据通信。</p>
      <p> 
  施工方通过与深圳市富永通科技有限公司的技术人员沟通,发现他们在延长232串口通信距离的时候犯了一个错误。由于RS-232串口的通信方式为全双
工的通信方式,而RS-485串口的通信方式为半双工的通信方式,而全双工的通信方式数据可以双向流动,而半双工的通信方式则只能是数据单向流动。类似于
两边是双车道行驶,但是中间却是单行线行驶,从而导致数据堵塞,不能通信。</p>
      <p>   施工方后来采用深圳市富永通科技有限公司的防雷型<a href="http://www.com-tcp.cn/chanpin/rs108.htm">485转换器</a>有效的解决了这个问题,由于其可以485/422自适应,施工方采用RS-422的通信方式进行数据通信,由于RS-422串口采用的是全双工的数据通信方式,从而有效的解决了这个问题。</p>
      <p><img src="http://www.com-tcp.cn/chanpin/image/232yanchang.gif" height="326" width="580"/></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xtel 发表于 2010-1-23 22:55:00
不懂!学习。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
liujie19 发表于 2010-3-15 14:18:00
<p>只有在施工中实践了,</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
安防牛人 发表于 2010-3-15 18:08:00
rs422是全双工?