<p><strong>(1)施工顺序</strong> <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>  测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/><strong>(2)主要施工方法及技术措施</strong> <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/><strong>  1)测量定位</strong> <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>  用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的固定位置,做好标记。竖井内桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/><strong>  2)支架制作安装</strong> </p>
<p>  依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架,支架进行工厂化生产。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便,采用靠墙、柱支架安装或屋架下弦构件上安装。靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/><strong>  3)桥架安装</strong> <br/>&nbsp;<br/>  a.对于特殊形状桥架,将现场测量的尺寸交于材料供应商,由供应商依据尺寸制作,减少现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。 <br/>&nbsp; <br/>  b.桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。 <br/>&nbsp; <br/>  c.将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。 <br/>&nbsp; <br/>  d.跨越建筑物变形缝的桥架应按企业标准《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理,钢制桥架直线段超过30m时,应设热胀冷缩补偿装置。 <br/>&nbsp; <br/>  e.桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。 <br/>&nbsp;&nbsp; <br/><strong>  4)接地处理</strong> <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>  镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体。在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,桥架之间用不小于4mm2软铜线进行跨接,再将桥架与接地线相连,形成电气通路。桥架整体与接地干线应有不少于两处的连接。 <br/><strong>&nbsp; <br/>  5)多层桥架安装</strong> <br/>&nbsp;&nbsp; <br/>  分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。水平相邻桥架净距不宜小于50mm,层间距离应根据桥架宽度最小不小于150mm,与弱电电缆桥架距离不小于0.5m。 <br/></p>
回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhujiagang 发表于 2010-1-18 11:27:00
楼主第4)条说法有误吧,热镀锌桥架是不需要跨接的,非镀锌桥架比如喷塑的是需要跨接的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
销售限价 发表于 2010-1-18 12:39:00
<p><font color="#ff0000">在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,桥架之间用不小于4mm2软铜线进行跨接,再将桥架与接地线相连,形成电气通路。</font></p>
<p><font color="#ff0000"></font>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000"></font>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000"></font>&nbsp;</p>
<p><font color="#000000">看好噢</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
an925830 发表于 2010-2-26 17:33:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zy9658 发表于 2010-2-26 17:37:00
谢谢分享..............
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zquany 发表于 2010-2-26 17:54:00
<p>弱电施工也 要这样子做吗?,我都好像没有这样做</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
guoxh 发表于 2010-2-26 19:47:00
实习ing
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
茶叶棍 发表于 2010-2-26 20:00:00
喷塑的要跨接的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
an925830 发表于 2010-3-1 10:35:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
bjwaif 发表于 2010-3-1 10:56:00
<p>很详细,要是配图就完美了,感谢楼主</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
亮剑江湖 发表于 2010-3-1 12:09:00
<p>受益匪浅</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zw99611741 发表于 2010-3-1 22:55:00
学习了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
eimi2009 发表于 2010-3-12 22:53:00
<p>谢谢楼主的讲解</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
atrus 发表于 2010-3-12 22:57:00
<font color="#ff0000">在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,桥架之间用不小于4mm2软铜线进行跨接,再将桥架与接地线相连,形成电气通路。</font>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
liujfeng 发表于 2010-3-13 13:19:00
这个不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
wuhuixp 发表于 2010-3-13 13:36:00
学习~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
lxh9462 发表于 2010-3-13 17:33:00
这很只要,有交叉!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
duanhuanxi 发表于 2010-3-13 17:38:00
<p>很详尽,学习</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城