1/一段有线电视,起点:光发射,中间光缆6KM,尾端光接收。正常应用一年多,现在突然间不好用,环境:东北辽宁室外气温-25左右。
就最近3天内,突然光接出去的所有信号(几个村镇)电视雪花,替换光发(正常使用的)不好使,光功率测试,信号:-1.5 或 -1 .设计
信号-3以里. 也就是光信号正常.
2/在中间掐断,上光接,加电后电视好用.说明光接无问题.
3/请教哪位遇到过这个问题,怎么解决,是何原因?
QQ:1050375
使用道具 举报
解决办法: 成功解决,但不知道为什么?请指教?
各种替换法试过之后,最后一关,把光缆换掉好用了,问题解决。
换了4公里光缆,到底出在哪里了没有查出来,OTDR测试每公里 0.39DB ,1310NM ,在合理范围之内,光发是1310NM的,光接收机端光信号全够。
光缆品牌:浙江汉维。 GYXTW-2B1。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页