千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18940

发新帖
打印 上一主题 下一主题

紧急求助...

[复制链接]
ytxm8286 发布于: 2010-1-6 16:50 2358 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>我们在一个工厂弱电项目上有个一卡通项目,现在门禁遇到奇怪的问题,门经常会出现报警,报警后,再按出门按钮和刷卡都打不开门,必须要断电重启后才能使用,用户对这个问题很恼火,直接影响我们收款了,请各位高手帮我们分析下,问题出在哪里了,不胜感谢。我们是总包,这种门禁的项目经验较少,还请各位多多指教。</p>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ytxm8286 发表于 2010-1-6 19:34:00
<p>各位同行 帮我们分析一下,不胜感谢。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhuhua0723 发表于 2010-1-6 20:07:00
<p>这个要问门禁厂家才清楚啊,用的什么品牌型号的产品也没说清楚...............</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sonyzone 发表于 2010-1-6 21:15:00
说得太寒糊了 感觉帮不上什么忙 再说详细的 大伙也好给点意见!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zw898 发表于 2010-1-7 11:14:00
<p>&nbsp;应该是产品的抗干扰不好,一般工厂设备用的电机多,有的功率还很大,开开关关的对线路会产生很大的干扰,这干扰串到你门禁电源里搞的电路死锁了,建议门禁电源前搞个隔离变压器器中间有隔离层的,隔离层接地</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sz3769 发表于 2010-1-7 11:21:00
<p>内部CPU跑飞了,用好点的电源,最好是隔离变压器电源.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ytxm8286 发表于 2010-1-15 14:15:00
不好意思 ,由于出差一直没有上来,首先对各位的指点表示感谢。我们用的品牌就不说了,毕竟厂家也在努力解决这个问题。上个星期,厂家说可能是干扰,让我们把控制器上控制端口换了一下,由原来的一口换到二口,换了以后现象减少了,厂家说这种现象可能是和所用的锁有关系,锁的抗干扰能力不强,建议在锁上或者控制器上加装二极管,这个星期我把锁发了一个样品给厂家,让厂家先做个试验早说。至于最终结果如何,我会发在这个帖子上,也算是和大家的一个交流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ytxm8286 发表于 2010-1-15 16:26:00
我也希望能同时听听大家现在有什么建议,毕竟这里高手多啊,能帮我解决,不甚感激。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城