一、 系统概述
前言
随着计算机技术的发展和普及,中心机房已成为各大单位的重要的数据处理及运行中心。对于银行,证券,海关,邮局等需要实时交换数据的单位的机房,其机房管理更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失及社会影响不可估量。而中心机房的动力环境状态,作为中心机房设备运行的基础支撑,其良好的运行是保证机房数据运行的前提和基础,一旦机房动力环境出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,如事故严重又不能及时处理,就可能损坏机房硬件设备,危害数据安全,造成严重后果。
1、 系统实施目标
UPS机房动力环境监控管理系统的建设,主要是为了解决机房内部UPS状态监控,UPS故障告警、空调下漏水、通水管道漏水监控、温度湿度检测、普通空调远程开关控制、烟雾告警检测、门禁开关状态检测。
通过系统的建设,可以实现对中心机房UPS设备、空调设备、状态环境、市电供应等进行实时监控和智能化管理,及时发现并掌握动力环境运行过程中各类异常状况,避免造成对机房内关键运行与数据设备造成危害,并减少值班运维人员的工作强度,优化管理模式,实现保障机房良好运行、降低运行维护成本的目标。
2、 系统优势
1)监控主机稳定性极高,兼容性强,可以集中监控不同品牌的UPS,监控市场上大多数品牌和型号的单相/三相UPS。
2)后台软件采用Siteview组态软件,可监控各种机房动力设备和环境参量,功能强大,稳定可靠,扩展性好,兼容性好,可根据客户机房情况灵活的进行调整,工程性,需二次开发。
3)可集中管理多达500个小型远程网络机房。
4)扩展性强,监控系统可实时侦测机房中的UPS、精密空调、配电柜、电池组、环境温湿度、空调水管渗漏、门禁开关状态、消防警报状态等等各种动力环境的工作运行状况;
5) 能在5秒内能通过报警消息框、多媒体语音广播、电子邮件、传呼机信息码、手机短消息等各种方式.
6)可实现UPS电源系统定期自动操控、维护、保养,如电池组放电检测;
3、系统特色
1) 支持多品牌多类型UPS集中统一管理;
2) 可同时监控UPS所在机房的环境温湿度情况,及时了解远程机房的环境情况,预防温湿度异常对UPS、蓄电池和其他网络设备的损害和破坏;
3) 可扩展监测UPS所在机房的烟雾情况,以避免由于火灾而对机房造成大的损坏;
4) 纯中文显示,操作界面直观友好,安装使用方便;
5) 具有多种告警方式,如短信、语音、邮件、系统广播等;
6) 能够实现对动态IP的设备进行网络监控;
7) 前端监控设备内嵌系统时钟,能够保存一定数量的UPS历史事件和历史数据;
8) 丰富的报表统计和打印功能,使得管理更为深入和全面;
9) 独立于计算机的短信呼叫服务器,短信告警服务更加灵活、方便、稳定、可靠;
10) 可实现设备的分区、分组管理,以及不同设备对不同管理员分别告警;
11) 可实现UPS电源系统定期自动操控、维护、保养,如电池组放电检测;
12) 提供强大的多用户和权限管理功能,切实保障系统的安全;
13) 具备系统数据备份与恢复功能,确保用户数据安全;
14) 使用大型网络数据库,并结合高性能实时数据库,能够强力地支撑对网络中数量庞大的UPS电源系统进行实时、有效、稳定、可靠的监控、报警和数据处理;
15) 基于标准的TCP/IP网络,可支持多种网络构架,如以太网,WIFI、GPRS、CDMA、
DDN等等;
16)智能的危机保护管理机制,保障UPS计算机负载数据安全。
4、系统给你带来的效益
保障电力安全
预防电力事故
提高管理效率
降低管理成本
减轻管理负担
提升管理品质
优化管理结构
延长设备寿命
避免资源浪费
保护电力投资
…………..
5. 系统设计的原则与特点
UPS机房中的UPS需要全年全天不间断运行,为了保证机房中UPS的正常运行,机房专用空调也是处于全年全天不间断运行以保证UPS机房的环境能够工作在适合的状态下,为了能够实现UPS机房中UPS的工作状况、环境状况及安全状况及时的了解和轻松的掌握,广州凝智提供了高可靠的UPS机房监控报警系统解决方案,实时监控UPS机房中的UPS设备、空调漏水状况、温湿度状况及安防状况。
l 通用性
本监控系统的设计符合国际工业监控之通用性和开放性设计标准。
l 可靠性
本监控系统符合电磁兼容性和电气隔离性能设计要求,不影响被监控设备的正常工作;
本监控系统具有自诊断功能,对通信故障、软硬件故障功能能够自动诊断出来并及时告警;
本监控系统硬件能在用户给出的基础电源条件下不间断工作;
本监控系统硬件模块具有良好的抗干扰能力。
l 稳定性
本监控系统中某一子系统运行异常,不影响系统中其他子系统的正常运行。
l 安全性
本监控系统与被监控对象间具有可靠的电气隔离,本系统的软硬件在任何情况下,均不影响被监控对象运行的安全性。
本监控系统对系统管理和维护人员进行多级权限分类以区分和限制各级用户对系统和设备的访问能力。
本监控系统对用户的管理和维护操作进行跟踪记录,为运行事故提供分析依据以追究相关的事故责任。
l 可维护性
系统运行时进行在线运行状态诊断和监测,能及时发现系统各功能单元故障情况,便于系统故障的维护处理;
软件系统的设计采用模块化结构设计和规范化标识,保证软件的可维护性要求。
l 扩充性
系统的软硬件设计采用模块化可扩充结构及标准化模块接口,便于系统适应不同规模和功能要求的网络集中监控系统要求。
l 开放性
监控系统网络通信协议符合国际网络协议标准,操作系统选用国际广泛使用的Windows操作平台。
二、 系统设计的依据
《工业企业通用设计规范》(GBT42-81)
《中华人民共和国公共行业标准》(GA/T70-94)
《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)
《电气装置安装工程施工及验收规范》(BGJ232.90.92)
《民用工业建筑电气设计规范》(GJT16-92)
《电气装置工程施工及验收规范》GBJ232--82
《保安电视监控工程技术规范》GA/T76--96
《民用建筑电缆工程技术规范》
三、 系统设计
1、系统组成
?1)监控中心/主机(监控电脑、操作系统、打印机等,客户自备)
?2)用户传输网络(TCP/IP)
?3)Sitemate动力环境综合网络监控器
?4)UPS监控模块(UPS)
5)空调监控模块(精密空调、普通空调)
6)配电柜监控模块(智能配电柜、普通配电柜)
7)电池柜监控模块(电池柜)
8)机房环境(漏水、烟雾、门磁、声光等)
2、系统功能
本系统可以实现对2台UPS,2个电池柜,1个普通配电柜,1个智能配电柜,1台普通空调和1台精密空调的监控,还可以对机房环境温湿度、烟雾检测、漏水检测、门禁检测等进行监控。各项功能可以根据机房的需求作相应的选择或者更改。
3、系统拓扑图:
拓扑图简介:
本系统分为五大模块,分别为:UPS监控模块、电池监控模块、配电柜监控模块、空调监控模块和环境监控模块。每一个模块都可以配合Siteview软件单独运行,根据机房需求,也都可以做相应的组合。在UPS监控模块中,可以实现对UPS运行状态,输入电压、输出电压、温度等信息的监控,监控主机设备根据UPS是一一对应的。在电池监控模块中,可以实现对电池组的电压、电流、单节电池电压。电池充放电等等信息的监控,根据拓扑图,可以单独对单节电池作电池巡检或者对整组电池作检测,也可以将两者合二为一对电池柜进行监控。在配电柜监控模块中,分为普通配电柜监控和智能配电柜监控,两者都可以对配电柜的电压、电流等数据进行监控,如果需要对配电柜开关作监控,则加入相应的设备就可以实现。在空调监控模块中,分为普通空调监控和精密空调监控,对于普通空调,可以对其温度、湿度、开关状态控制等信息作监控;对于精密空调,可以对其回风温度、回风湿度、压缩机告警、加湿器告警等等信息的监控。在环境监控模块中,可以对环境温湿度、机房漏水检测、烟雾检测、门禁状态以及声光报警联动控制做监控,这可以根据客户需求做相应选择。 |