机房照明的衡量标准?...

[复制链接]
艾默生网络能源 发布于: 2010-1-5 13:09 3107 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
问题如题,谢谢!
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
kaku 发表于 2010-1-20 10:33:00
 

主机房一般照明的照度标准值宜符合表8.2.1的规定,照度标准值的参考平面为0.75m水平面。

表8.2.1电子信息系统机房照明标准值

 

 8.2.2 支持区和辅助房间的照度标准值按照现行国家标准《建筑照明设计标准》(GBSOO34)的规定执行。

8.2.3 主机房内的主要照明光源应采用高效节能荧光灯,其镇流器的谐波限值应符合国家标准《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值》 (GB17625.1)的规定,灯具应采用分区、分组的控制措施。

8.2.4 主机房宜采用下列措施减少光幕反射和反射眩光,并应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》(GB50034)的规定。

1 使视觉作业不处在照明光源与眼睛形成的镜面反射角上;

2 采用发光表面积大、亮度低、光扩散性能好的灯具;

3 视觉作业环境内应采用低光泽的表面材料。

8.2.5 工作区域内一般照明的照明均匀度不应小于0.7,非工作区域内的一般照明照度值不宜低于工作区域内一般照明照度值的1/3。

8.2.6 电子信息系统机房内应设置备用照明,其照度值不应低于一般照明照度值10% ;有人值守的主机房,备用照明的照度值不应低于一般照明照度值的50%;备用照明宜为一般照明的一部分。

8.2.7 电子信息系统机房应在出口和通道设置指示出口和方向的疏散指示标志灯,并为照亮通道设置疏散照明,疏散照明的照度值不低于0.51x 。

8.2.8 电子信息系统机房内应采用I 类灯具,其照明线路应有保护接地线,保护接地线应与金属灯具外壳做电气连接。

8.2.9 电子信息系统机房内的照明线路宜穿钢管暗敷或在吊顶内穿钢管明敷。

8.2.10 技术夹层内应设照明,采用单独支路或专用配电箱(柜)供电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kaku 发表于 2010-1-20 10:40:00
 房间名称    照明标准值LUX    统一炫目值 UGR   一般显色指数RA      
   服务器机房    500    22        
   网络机房    500    22        
   存储机房    500    22        
   网络接入间    200    25        
   监控中心    500    19        
   测试区    500    19        
   打印室    500    19        
   备件间    200    22        
                   
回复 支持 反对