请教高手,现在在调个VAV项目,一层两条回路,其中一条回路烧了个变压器,查问题发现在回路末端有个BOX箱跟顶部接电源的线盒接触导致,把控制器电源线拔掉测电阻为无限大,控制器上电源端也是无限大,但是插上去测就为117欧,在BOX箱和线盒之间加上绝缘体测试后则均为无限大,显示正常,不明白之处为:一,BOX箱和线盒接触那就应该代表装在BOX箱的DDC接地(因为线管是在弱电井接地通出来),如果是因为DDC不能接地才导致这个故障,那BOX箱本身就是接地的啊(吊杆不就接地了?),所谓接地的概念应该是什么?吊杆插上顶部混凝土不算接地吗?二,另一个分析为会不会是线盒和BOX箱之间导电所致? |
|