监控画面出现水波纹是桌面回事?
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gong7175 发表于 2010-1-4 11:41:00
补充一下,水波纹有时没有,有时有出现,接了地线和屏蔽都不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gzlufw 发表于 2010-1-4 11:53:00
视频头子换一下呢,看看是不是什么强电干扰,屏蔽屋接地试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
监控小猪0 发表于 2010-1-5 14:42:00

3个可能,

1.干扰,查下干扰源

2.BNC头没接好,用好点的BNC头重新焊接一下

3.电源的问题,建议排查,用好点的电源测试一下