1平方线可以带多少摄像头啊?...

[复制链接]
jljx77300 发布于: 2009-12-20 18:37 1492 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我有一个集中供电的工程 集中供220的电压 但是我不知道1平方的线可以带多少个室外红外加热的云台(24V供电的) 我用24V变压器接到云台,有人知道吗?谢谢 如果只带红外一体定点摄像机(12V供电的)1平方的线又能带多少个点呢?
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
mfkqtd888 发表于 2009-12-20 19:28:00
1平方的线是什么意思,我没有明白。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
皮皮鸟 发表于 2009-12-20 19:38:00
如果你传输220的交流电压,建议你用BV2.5以上的线缆,1平方的线缆不稳定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xjf1127 发表于 2009-12-20 19:45:00
理论上是没什么问题的,一个摄像机带云台的一般20~40W左右吧,理论上到几十个没问题,当然距离太远的你也不会集中来供电了,应该不存在什么稳定不稳定的问题吧
回复 支持 反对

使用道具 举报