机房接地问题...

[复制链接]
野犟魂 发布于: 2009-12-15 20:47 3669 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本人负责一个机房工程,大楼的接地电阻是一点零几欧姆,不符合机房接地电阻小于1欧姆的要求,该怎么办?
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fjchan 发表于 2009-12-15 23:41:00
重新做过地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
野犟魂 发表于 2009-12-16 22:13:00

做过地的话会增加成本,甲方不同意

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hua0785 发表于 2009-12-17 12:53:00

不同意也要做,要不你不负责售后。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mowen1314258 发表于 2009-12-22 14:17:00

在原有的接地体基础上加

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
angelo1732 发表于 2010-3-15 18:22:00
增加接地点 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wy771217 发表于 2010-11-10 15:12:00
分不够,赚分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
阿柳 发表于 2013-10-11 09:38:27
这个问题我也想知道正确答案啊,有那位大虾指点指点呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
依然张狂 发表于 2013-11-14 12:52:12
是壹个问题    同求解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
huli 发表于 2013-11-19 21:23:32
增加接地点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
为什么要起名字 发表于 2013-11-28 19:56:45
增加接地点,或在土壤下面加点食盐,还是前者操作比较好点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
sunjacky 发表于 2013-11-28 22:09:00
1、单独接地小于4欧,联合接地小于1欧。
2、增加接地点,或在原接地点的附近土壤中加点食盐等,但效果不会很明显。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
spy992038 发表于 2014-1-5 00:03:47
有卖降阻剂的呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
sunjacky 发表于 2014-1-5 18:24:23
估计是大楼联合接地。加食盐和降阻剂几乎没效果,建议增加接地点。