千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3347|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

UPS机房配电...

[复制链接]
chenjun1008 发布于: 2009-12-13 12:06 2512 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
    大家好!我是刚做系统集成没有多久,现在我遇到一个机房配电的问题,具体情况是这样的,我做的是移动8层建筑的智能化系统,机房在7层,总共有三个机房,分别为汇接区,交换区和UPS机房,在汇接区机房外面有个土建给的配电箱,30KW的,单独回路的。装潢把根据这个配电箱,分别在给每个机房做了2个插座(一个380V,一个220V),不过我们设计的是在UPS机房用的是30KW的,况且机房还要用紧密空调,用的都是土建给的这个配电箱,我设计的30KW的UPS是不是要降低一点,我们用的设备总功率大概在15KW左右,土建不肯再给电了,有没有谁能跟我说说配电方面的知识,在下不胜感激!还有UPS的取电是不是最好从土建给的配电箱直接拉线,还有30KW的UPS用的空开要多大的啊,线用多粗的!
[此贴子已经被作者于2009-12-13 12:16:06编辑过]
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城