标题: DS6MX问题求助 [打印本页]

作者: aitit    时间: 2009-12-9 17:03
标题: DS6MX问题求助

多个DS6MX联网电源负端必须连在一起吗?现在有25个DS6MX联网,每个都单独供电,负端没连在一起,通电后部分DS6MX"滴滴"狂叫,按键盘无反应,断电把总线拆掉通电后恢复正常,重新连接总线后部分键盘有反应,部分还是老样子叫或者一点反应都没有,是电源负端没联在一起的缘故吗,还是因为总线是星型连接的缘故?总线放的是RVVP2*1.0,可以把总线的屏蔽线作负端连接线用吗?请高手指教

另外还有个问题,DS6MX中有定义了24小时防区,在7400编程中把DS6MX也设成24小时防区,为什么DS6MX的24小时防区报警时7400中无反应,如果DS6MX布防的话7400也会报警,这是什么原因,有办法解决吗?

[此贴子已经被作者于2009-12-9 17:05:36编辑过]

作者: MTS110.COM    时间: 2009-12-9 21:03

楼主的主要出现的问题可以采用下面的方法得到解决:

 

  1。 首先将DS7400上电。

 

  2。 然后再将DS6MX的设备上电。

 

   至于电源的负极,可以完全不用管它。两根信号线中,其中有一根是地线,整个系统通信已共地。这种系统屏蔽线并不是一个最好的选择。非屏蔽效果可能反而更好。。


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2009-12-9 22:35

楼上专家正解。


作者: 狂风vida    时间: 2009-12-10 09:30
 学习了,关注进展
作者: saj110    时间: 2009-12-10 11:27
 学到了!
作者: rain98027    时间: 2009-12-10 16:56

楼主的第二个问题没人知道吗?

关注。。。


作者: cydj    时间: 2009-12-10 19:45

第一个问题有了很好回答。  ( 至于电源的负极,可以完全不用管它。两根信号线中,其中有一根是地线,整个系统通信已共地。这种系统屏蔽线并不是一个最好的选择。非屏蔽效果可能反而更好)7400系统总线一般不用屏蔽线的。

第二个问题是在软件设置有一项关于DS6MX的设置:

1防区 地址9  定义盗警

6防区 地址10 定义紧急

如没软件的,0039编07  0040编07   0423编66就可以了,


作者: rain98027    时间: 2009-12-10 20:04

8楼的:

“1防区 地址9  定义盗警

6防区 地址10 定义紧急”

什么意思?


作者: aitit    时间: 2009-12-10 21:19

今天按3楼兄弟的建议先同点主机,再同DS6MX电,问题依旧,后来索性把第一个总线汇聚点连接第二个汇聚点的总线拆掉,(总共有四个箱子作为汇聚点,星型连接,再把四个箱子的总线手拉手连接至机房),还是有一个DS6MX狂叫,单独断电后把该DS6MX总线拆下(在DS6MX直接拆),通电后DS6MX恢复正常,再断电,接上总线,通电后第一个汇聚点的DS6MX都已经正常,7400也可以检测到这些防区,明天准备再去搞接下来几个汇聚点,希望能正常.

关于第二个问题,8楼兄弟说的地址0039\0040\0423是不是指7400的编程地址?0039和0040是指防区9和防区10,0423是指防区17和18的模块类型,这个好象和我的问题没什么关系吧,我的问题是DS6MX的24小时防区报警(DS6MX不布防状态下),7400那边没反应.(DS6MX在7400主机中对应的防区也是24小时的)


作者: mini7400    时间: 2009-12-11 11:51
DS6MX只是将信号发送回DS7400,如果DS7400对应的防区没有设成24HR或没有布防,有可能是不会报警的。。ds7400不知道下面哪一个主机的防区是不是24HR防区。
作者: aitit    时间: 2009-12-11 17:17
回楼上的,7400对应的防区也是24小时的,今天试了7400布防,DS6MX不布防,DS6MX24小时防区报警,7400也没反应
作者: mini7400    时间: 2009-12-11 18:24
这样可能就是产品有问题哦。。
作者: cydj    时间: 2009-12-13 11:43
关于DS6MX24小时不报警,9876#0 地址4019 的出厂值为07,即不使用DS7412。是否需要DS7400XI 系统每个分区在布防后的退出延时时间内键盘发出警告声音。编程如下:
地址 数据 1 数据2
不发声输入0 不发声输入0
3425 1 分区
发声输入 4
注:DS7400XI 出厂值均为0,即不发声。试一下6防区键盘布防后其余防区报警后,主机键盘有报警声没有,如没有证明6防区键盘有问题,换一个试一下。如不行测试一下7400主机自带8个防区在7447键盘布防后会不会报警;这样好辨别到底是主机有问题还是6防区键盘有问题。

作者: aitit    时间: 2009-12-17 21:46
DS6MX布防了当然会报警的,7400也会报警,现在的问题是DS6MX的其中一个防区(比如1防区)设成24小时防区,不布防的情况下触发1防区,DS6MX报警,但7400不会报警.这个好象和4019\3425没什么关系啊,7400退出延时已经设成00了,即无延时的