千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

摄像仪图像干扰问题待解决...

[复制链接]
chenbichao 发布于: 2009-12-8 18:48 570 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我是防爆监控生产厂家,公司一批防爆摄像仪卖到客户那,有两台图像有波纹,波纹从画面下方往上方走,客户将其他地方没干扰的摄像仪和这两台互换,结果这两台换到别的地方还是没变化。现在排除线路问题,但不知道问题出在哪,摄像仪出厂检验时从未发现这问题!
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2009-12-8 19:54:00

互换结果如何?没有交代清楚。

 

你的系统连接关系也应介绍出来。

[此贴子已经被作者于2009-12-8 19:55:58编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
桃园一片 发表于 2009-12-9 10:33:00
估计是电源或者是电源排线影响了图像。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wbl1983 发表于 2009-12-9 10:50:00
我感觉应该是地电位干扰,正常情况下防爆摄像机护罩是通过防爆软管连接到弱点桥架上的桥架一般会接地但是如果附近有大功率设备运行的话地电位要相对监控室弱电地线高,所以有50HZ工频干扰,看上去是向上滚动,你可以将摄像机与护罩绝缘试试!或者加装射频隔离型抗干扰器.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lnhaojun 发表于 2013-3-17 17:41:00

不懂,支持一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
rwaigdwg 发表于 2013-3-17 17:48:00
是不是你的电源负极碰到螺丝了??
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆