大楼综合布线,六类网线已布好,用测试仪测试没问题,但是用FLUKE测试六类无法通过,改成超五类,五类也都无法通过,主要是回波损耗和插入损耗无法测过,改成三类测试才能通过,大侠请教请教什么原因造成的,是不是主要就是线缆不达标,但总不至于五类也测试不过吧,有什么好办法解决吗?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有1人评论
wangzi119531
当前离线
积分
349
沙发
wangzi119531
发表于 2009-12-4 10:44:00
<p>测试不通过不一定全是线缆的问题,跟使用的模块,还有打线的工艺也有很大的关系,你使用fluke检测一下,看看是线缆的问题还是模块的问题,如果模块是正常的,那就是线缆的问题。现在市场上很多线不合格,质量不好的线缆的线芯有的还是铜包钢的,如果其中有一对或以上是这样的线芯,5E标准肯定测试不过。</p>
<p>这类线缆如果不幸被楼主用到,除了换线,就没什么其它的办法了。</p>