千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]双速风机...

[复制链接]
堂堂正正 发布于: 2009-11-30 12:47 614 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
双速风机需控哪些点?
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
h87106034 发表于 2009-11-30 13:50:00
启停DO(低速和高速)  状态DI   故障DI  手自动DI
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hvacr777 发表于 2009-11-30 15:41:00
高速一般消防控?看下是不是两用风机?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xinxinliu 发表于 2009-12-15 14:13:00
<p>对啊,我曾经也遇到过这样的风机,起初认为是消防的风机,最后才知道是两用的,只控低速,高速不控!</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
扶清灭洋 发表于 2009-12-15 14:46:00
两用?哪两用?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ttyzhijiansha 发表于 2009-12-17 11:32:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>扶清灭洋</i>在2009-12-15 14:46:00的发言:</b><br/>两用?哪两用? </div>
<p>排风兼排烟</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
videx506038053 发表于 2009-12-17 11:36:00
控制启停,状态,故障,手自动,还有前辈们所说的高速和低速。控低不控高
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
我的宪宪阿梅 发表于 2009-12-23 14:30:00
<p>对,我做点表时师傅就告诉我只控低速不控高速~~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
caiht1986 发表于 2009-12-24 10:24:00
只控低速不控高速,所以只有一个DO。如果要控制双速,就要两个DO了吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
上海蓝程 发表于 2009-12-26 10:58:00
<p>双速风机的高速属于排烟功能,低速属于排风功能,根据规范消防的BA不控,所以BA只控低速。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆