千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2410|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]我想配置一台UPS电源,多大才合适啊?...

[复制链接]
sidifen 发布于: 2009-11-29 10:04 3382 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
1.5匹空调3台,台式电脑8台,照明灯40w的16个,要配多少瓦特的UPS ?
回复

使用道具 举报

已有26人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yinggw 发表于 2009-12-1 11:19:00

     =(1.5*3)+(1.5*2)+(0.5*8)+(0.04*16)=12KW   考虑余量选15KW足够了

    1.5*3是考虑一台空调的启动电流,最好3台不要同时启动

    为啥空调要用UPS?后备时间为多少?成套的价格有后备时间的长短有着很大的关系

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wangbin120k 发表于 2009-12-2 15:19:00

进 来 看看  学习下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
oajs 发表于 2010-3-22 19:14:00

空调有必要吗,太奢侈了吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tc04jxnc 发表于 2010-5-10 12:58:00
有些机房有必要的,我也做过这样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sunbor 发表于 2010-6-9 21:58:00
(1.5*3+0.5*8+0.04*6)/0.8=   12kw                                                                                                                                                                                                                                      
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
qyq_yt 发表于 2010-6-22 09:31:00
设备总功率除以0.7
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ccieliukun 发表于 2010-7-6 17:47:00
以下是引用yinggw在2009-12-1 11:19:00的发言:

     =(1.5*3)+(1.5*2)+(0.5*8)+(0.04*16)=12KW   考虑余量选15KW足够了

    1.5*3是考虑一台空调的启动电流,最好3台不要同时启动

    为啥空调要用UPS?后备时间为多少?成套的价格有后备时间的长短有着很大的关系

1.5*3您解释了 那后面的1.5*2是什么意思呢?还有6楼和7楼的兄弟哪位是正解?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
makel83 发表于 2010-7-6 22:14:00
空调不适合挂在UPS上面,一个是对UPS寿命产生影响,即使能用断电时电池使用时间也不会有标准的那么长,所以空调不建议使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
ice3403 发表于 2010-7-7 16:10:00
6楼正解,空调不要同时启动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
guair 发表于 2010-7-18 08:56:00
学习,赚积分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zhugang826 发表于 2010-8-1 11:53:00
空调最好不接,照明用应急灯
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
kisslylips 发表于 2010-8-5 12:00:00

UPS上挂空调,太奢侈了吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
keadahaha 发表于 2010-8-5 16:16:00

15KVA的就没错了。。。。时间长短就要靠你配的电池多少了!!~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zengr 发表于 2010-8-6 11:29:00

空调一匹=735W(中国为750W)

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
bajio 发表于 2010-8-6 17:38:00
1.5*3+0.5*8+0.04*16   10KW就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
cccu 发表于 2010-8-17 17:41:00
学习下不过答案有几个那个真了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
selean888 发表于 2010-8-18 10:34:00
我觉得楼主偏离了UPS的作用,你带空调不是不可以,只是你如果将空调和设备用电都由一台UPS供电,不合规范的。UPS的作用我一直理解为意外停电的设备后备支撑电源,真要配要15KW以上的UPS才行哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
meinanzi 发表于 2010-8-30 19:02:00

学习了

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
easewater 发表于 2010-8-31 09:28:00

空调不适合使用UPS供电,而是用应急电源,建议配置如下:

1.5*735*3+40*16=3947.5W,再加20%冗余,配6kVA应急电源

8PC:8*300=2400W,加20%冗余,为3600VA,没这种规格的UPS,配5KVA或6KVA的UPS

 

注:功率因数取值0.8

回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城