zwx8783125
积分
帖子
主题
我最近遇到一个问题:我这边有16个球机,距离机房有3600米,采用两路485总线控制。所有的球机都可以控制。但控制起来不那么顺畅,不是控制起来过半天不反应,就是停止控制后 而球机自己还要运行会 跟惯性似的
请各位高手指点一下 看怎么解决 谢谢啊
使用道具 举报
加一个485信号放大器,把波特率调高试试看
顶一下
这么远的距离你视频是怎么过来的?在传输视频的设备上再增加一路反向485数据。