关于485传输距离问题,跟以下因素有关。
1、线缆特性,双绞线类线缆要比平行线缆传输远,线缆芯粗比芯细传输远
2、传输速率:在相同环境(线缆)下,低速率比高速率传输距离远
3、连接方式:手拉手方式(末级加终端电阻)比星形连接方式传输距离远
4、现场环境:这也是最重要一条。485系统通常在施工中忽略接地问题,首先要求所有485设备之间“地”必须贯通。如果做不到这样一点,可能前面所说的3点可能全部作废。极端的情况3-5米都无法控制。
另外加一点说明。在无干扰情况下5类线9600BPS可以传输1200米,这是一个理论数据。实际情况下要看以上四点。 |