有没有高手用DDC做个冰蓄冷空调控制,最终效果如何呀。最好能共享点资料,谢谢
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有3人评论
gghbs
当前离线
积分
415
沙发
gghbs
发表于 2009-11-20 10:42:00
<p>自己顶一下,看来这块做的人不多哦。希望大家能一起探讨一下。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
wzw911
当前离线
积分
234
板凳
wzw911
发表于 2009-11-27 10:46:00
用过霍尼和江森的产品做过 控制肯定没问题 阀门品牌选好 还有就是温度传感器 两家的都超级烂 低温结露 全费掉
回复
支持
反对
使用道具
举报
toser
当前离线
积分
1258
地板
toser
发表于 2009-11-27 11:29:00
只能说你施工和选型时没考虑现场情况,你选任何品牌不做低温结露保护都存在此问题!