图像问题...

[复制链接]
xiangzhou2005 发布于: 2009-11-13 16:57 422 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
    一个宾馆的监控,线路是与强电一起走的哦,pvc管子套着的,相同参数的摄像头,有两个是很清楚的,其余四个有雪花点的,用的是8路视频卡,跟强电走会有影响的吧?  其他什么情况视频会有雪花点
[此贴子已经被作者于2009-11-15 19:54:25编辑过]
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
kato 发表于 2009-11-14 10:33:00
呵!是怎么样的情况没交待清楚哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xiangzhou2005 发表于 2009-11-14 17:25:00
是哦   呵呵  
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
guosheng198521 发表于 2009-11-14 17:41:00
你穿管走的是220V的电源线吗?这种问题可能是干扰造成的,看看其它地方有电缆之类的强电吗?如果条件允许的话,电源线跟视频线分开走。或者直接走12V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
goodluck158 发表于 2009-11-14 18:01:00
肯定有干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
goodluck158 发表于 2009-11-14 18:02:00
查一下有没别的高压电线在
回复 支持 反对