[原创]UPS电池如何配置...

[复制链接]
逆鱼 发布于: 2009-11-9 09:38 1083 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
如一台60KV的UPS 延迟2小时  如何配置电池数量,和电池柜,不知哪位大虾可以解释的详细点,多谢!
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
happan 发表于 2009-11-12 13:58:00
电池要求后备时间为2小时,根据电池组计算公式:UPS输出功率/电池组供电电压/功率因数(0.86*后备时间=电池组的安时数,根据这个公式计算出电池安数和电池数量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
逆鱼 发表于 2009-11-13 10:27:00
能不能帮我具体算一下,楼上了,多谢!
回复 支持 反对