博世报警调试问题...

[复制链接]
hlchirs 发布于: 2009-11-8 11:32 1087 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

主机7400,7436。前端8路报警模块,编程OK后,与7432之间通讯不通,总是一遍遍的扫描前端防区。这是怎么回事啊?

 

一开始编程时,退出还正常,出现哔一声长的响声。后来编程退出按*号键时,嘀嘀几声退出,感觉有点不对劲。不知道哪里有错了。

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hlchirs 发表于 2009-11-8 12:19:00
再问一下,博世主机的编程如何复位
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
job324 发表于 2009-11-8 13:55:00
7400主机复位记得在主机主板左上方有两个跳线点。关机后短接一下就可以了。和电脑清空CMOS差不多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hlchirs 发表于 2009-11-8 16:16:00
谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hlchirs 发表于 2009-11-9 11:45:00
已经调通,原来7436的拨码地址和说明书是反的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhaiwen168 发表于 2009-11-9 18:09:00
碰见过这样的问题 ,那会是云台的地址码跟说明书是反得 开始死活不转。。后来问了人家厂家 说试试反着调 就转了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
专业防盗报警与联动 发表于 2009-11-9 18:48:00

翻译过来的说明书确实有错的地方,有时不能完全按说明书来安装调试,必要的时候咨询下相关技术人员。

[此贴子已经被作者于2009-11-9 18:50:28编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hlchirs 发表于 2009-11-9 20:16:00
7432的英文说明书就是那么写的,技术人员也不知道,他只说反着试试,试了以后结果就通了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hlchirs 发表于 2009-11-9 20:19:00

我个人感觉博世的报警无论调试还是使用,都比HONEYWELL的好点。编程简单、联动非常方便

还有一个问题,DSR32的9针线,如果用网线加长的话,哪一根可以舍弃不用啊?

[此贴子已经被作者于2009-11-9 20:27:25编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xzkjlqy 发表于 2011-1-11 10:19:00
是不是地址码拨反了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
huang78 发表于 2011-1-28 13:17:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报